Системы безопасности АСТРА

Астра 8945 Pro

Пожалуйста, авторизуйтесь:

Логин:
Пароль:

Забыли свой пароль?

Зарегистрироваться
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Страницы: 1

Астра 8945 Pro

Как запрограммировать шлейф Z2GND

Как запрограммировать в Астра 8945PRO шлейф Z2 чтоб подключить туда пожарные датчики (какой ставить режим технологический или программируемый), и чтоб после сработки выдвался сигнал на беспроводные Табло "ВЫход" Спасибо заранее
Здравствуйте, Алмаз.
Данный вход может использоваться лишь в качестве охранного, либо технологического. В качестве пожарного входа для подключения пожарных извещателей его использовать нельзя. Данные входы не обеспечивают питания извещателей.
Для пожарных извещателей Вам необходимо докупить специальный проводной расширитель Астра-713 (8 полноценных шлейфов сигнализации на каждом). Данный расширитель подключается к ПКП по интерфейсу RS-485.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)

Назад

Ответить