Алгоритм работы Астра-931

Хотелось бы узнать нет ли возможности каким-либо образом поменять алгоритм работы устройства индикации Астра-931?
Суть вот в чем.Поставили заказчику систему Астра-Р.
Все устраивает,и цена,и исполнение,и работа.
Не устраивает только алгоритм работы устройства индикации.
В конечном итоге пришлось изворачиваться,чтобы заказчика устроило.А ведь можно все решить просто.
Не устроило заказчика следующее:
1.После нажатия на кнопку сброса зоны зона не стирается,а продолжает "крутиться".
2.После сброса всех зон они "крутятся" на дисплее еще 10 мин.
Вообще хотелось бы получить следующее:
1.При поступлении сигнала РПД на дисплее высвечивается его номер и не 1 сек.,а постоянно подается сигнал на "пищалку",
(нам этот выход нужен для подключения светового оповещателя).
2.При поступлении сигналов от следующих РПД они начинают индицироваться по кольцу.Если в момент индикации канала нажать сброс,этот канал стирается из "кольца" моментально.
Возможна ли такая доработка?
При разработке устройства было специальное требование НИЦ «ОХРАНА»: сохранять индикацию в течение 10 минут, чтобы приехавшая охрана могла увидеть все поступившие извещения, даже если была попытка сбросить индикацию.