АПС с Астра 812 про

внесение изменений в настройки системы

Приветствую всех.
Если тема не в том разделе, прошу модератора переместить.
Опыта в программировании изделий Теко нет.
Досталась на тех.обслуживание АПС с Астра 812про.
Никакой документации монтажники не оставили. Опытным путем выявили конфигурацию системы: 8 разделов с дымовыми радиоизвещателями и 9-ый -- Астра 713 с 8-ю шлейфами по RS-485(извещатели дымовые ИП 212-45 без доп. сопротивлений). Тип 9-го раздела почему-то стоит охранным. Собственно сам вопрос: как поменять тип шлейфа? Удалять весь 9-й раздел и создавать заново?
Тип шлейфа меняется в настройках самой Астры 713
через меню Оборудование
Цитата
ADV ADV пишет:
Тип шлейфа меняется в настройках самой Астры 713

Вы не совсем поняли мой вопрос: мне нужно поменять тип 9-го раздела в астре 812. Я в первом сообщении написал тип шлейфа, надо тип раздела. Неточности ведут к недопониманию.
И как проще делать: через астру 812 или с компа?
Как вы спросили, так я и понял.
Тип раздела меняется в настройках самого раздела.
Через меню прибора или комп..., не суть важно. Кому как легче ...