Системы безопасности АСТРА

Рекомендуемые источники резервного питания?

Пожалуйста, авторизуйтесь:

Логин:
Пароль:

Забыли свой пароль?

Зарегистрироваться
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Страницы: 1

Рекомендуемые источники резервного питания?

Андрей Волков
На объекте смонтирована система пожарной сигнализации, в составе: С2000-М, Астра-4232, Скат-1200. Периодически случаются отключения электричества, на что Астры достаточно болезненно реагируют, т.е. выдают "Пожар". Обратился в Техподдержку, они указали на Скат и порекомендовали использовать "местные" ИРПы. Просмотрев каталог из ИРПов обнаружил только Астру-712/0, в ТТХ указан максимальный ток нагрузки в 1А, а если мне ИРП на 3,5А минимум, надо? есть ли у вас чего нить подходящее, либо каких производителей можете порекомендовать?
Андрей Волков, Вы некорректно формулируете вопрос. Скат-1200 какой? А, В, С.... У всех у них разные нагрузки.
Андрей Волков
извиняюсь, не Скат, а "РИП 12 исп.01 (12В-3А-17А*ч"...
Сработки могут происходить не только от потери ёмкости резервного акумулятора при отключении электроэнергии но и...
1. ... от скачков напряжения в сети
2. ... отличие от номинала 220В, например 187 В длительное время
3. ... плохое качество АКБ
4. ... сгорел предохранитель заряда на АКБ
и прочее, прочее, прочее

и самое главное при проектировании питания необходимо руководствоваться запасом прочности и учитывать потребление не только в дежурном режиме, но и в режиме тревоги