Неисправности Астра 812pro

К сожалению, пока такого режима работы нет. В следующей версии ПО для ППКОП Pro будет реализован режим работы для релейных выходов "Программируемый".

Астра-712/0 - пониженное питание 11,7В, Как повысить напряжение на выходе?

Здравствуйте, fzkuban.
На данный момент времени мы выпустили новый Астра-712/0 с расширенным диапазоном выходного напряжения и тока:
Номинальное выходное напряжение, 12 В
Выходное напряжение при работе от электросети переменного тока, от 13,0 до 13,8 В
Выходное напряжение при электропитании от АКБ, от 10,2 до 13,2 В
Номинальный выходной ток, А:
- для исполнения 1А ....................................................................... 1,0
- для исполнения 2А ....................................................................... 2,0

Напряжение отключения АКБ, 10,6 ±0,2 В
Заряд АКБ постоянным напряжением, 13,6 ± 0,2 В
Ограничение тока заряда АКБ, мА:
- для исполнения 1А ...................................................................... 200
- для исполнения 2А ...................................................................... 500
Время работы от АКБ, ч:
- для исполнения 1А ...................................................................... до 5
- для исполнения 2А ...................................................................... до 2,5

Кронштейн Астра - шариковый, Модернизация кронштейна - предложение

Здравствуйте, fzkuban.
Очень субъективное мнение, но если Вас устраивает вариант с аналогом, то можете установить его, я Вам не запрещаю.

8945Pro удаленный мониторинг, Удаленный пост и мониторинг по сети интернет

Здравствуйте, Антон.
Сервис в виде мобильного приложения АстраМобаил, закрыт. Приложение изъято с магазинов Google Play и App Store.
Облачный сервис Астрамобаил также закрыт и не работает.
Удаленное программирование и мониторинг через программу ПКМ Астра-Pro можно осуществлять через встроенный модуль Астра-Lan, но с выделением "белого" статического IP адреса. Для мониторинга событий и управления через сети интернет используется модуль Мониторинга, входящего в ПКМ.
Инструкция по настройке удаленного подключения через интернет (посредствам модуля Астра-LAN)содержится в интерфейсе самого ПКМ.
Для организации удаленного мониторинга с применением блоков индикации необходимо использовать дополнительное оборудования системы Астра-Y http://www.teko.biz/catalog/724/4988/
Передача сигнала будет производиться по радиоканалу и только общая информация (состояние реле, без адресности), т.к. передатчик УОО Астра-Y совместим с ПКП серии Pro только через сухие контакты (релейные выходы) и входы передатчика.

АстраМобайл, Проблемы в настройке АстраМобайла

Здравствуйте, Антон.
Сервис в виде мобильного приложения АстраМобаил, закрыт. Приложение изъято с магазинов Google Play и App Store.
Облачный сервис Астрамобаил также закрыт и не работает.

АстраМобайл, Проблемы в настройке АстраМобайла

Функционал температурного контроля также планируется реализовать в мобильном ПО, но пока определяемся, писать новое ПО (на новой платформе) или дорабатывать данное. Мне нужно от Вас получить обратную связь по АстраМобаил. Устраивает ли данное приложение Вас по интерфейсу, по интуитивности, работе и т.д. Если например, мы введем там температурный контроль и реализуем динамический IP с DNS, приложение устроит или Вы хотите оно очень сложно и не нравится Вам? Если второе, то мы будем писать новое ПО, например, на готовой платформе, написанного для наших партнеров из телекоммуникации (Таттелеком)приложении. Можете посмотреть интерфейсы приложения "Дом под контролем" в Google Play.

АстраМобайл, Проблемы в настройке АстраМобайла

На данный момент выявлены проблемы с оповещением по Push-уведомлениям в устройствах, работающих на ОС iOS. Это связанно с некорректным обновлением приложения в компании Appel. На данный момент идет взаимодействие с компанией Apple по восстановлению работы Push. до 30 января 2016 года ошибка будет устранена.

АстраМобайл, Проблемы в настройке АстраМобайла

Владислав, вопрос связан с отсутствием связи с ППКОП? Или с чем-то другим?
Если со связью, Вам необходимо посмотреть настройки роутера и правильно ли прокинут порт на внешний статический IP. Убедиться, что ядро системы остановлено и прибор не занят сессиями с ПКМ Астра-Pro. Проводное подключение должно быть правильным, согласно схеме подключения.

Астра 712/1, пожарный ШС, режим двойной сработки

Это говорит о том, что номинал дополнительного сопротивления выбран неверно. Сопротивление ШС в норме находится в границе Пожара. Как рекомендация уменьшить номинал до 1,2 - 1,5 к Ом.

Проблемы с подключением оборудования к компьютеру через Астра-982, Не могу подключить

Попробуйте, в настройках COM1 в дополнительных параметрах убрать галочку "Использовать буфер FIFO".
Также, если Вы подключаетесь к программе Flasher нужно замыкать перемычку F3. При подключение к Pconf-88x замыкаете F2.
Сам модуль сопряжения, со стороны прибора, нужно устанавливать в вертикальную 5 штырьковую клемму вместо перемычки F5.