Астра РПУ+РТР+ПС, помогите в подключении

Здравствуйте, Антон.
Регистрация РТР осуществляется аналогично регистрации обыкновенного радиоизвещателя, т.е. Вы запускаете регистрацию через терминальную программу и подаете питание на РТР.
Если Вас интересует, как зарегистрировать радиоизвещатель через РТР, то рекомендую Вам обратиться в Интеграл + (производители РСПИ Струна-5). Обратитесь к Тимуру, он один из руководителей данного направления (интеграция).

Астра РПУ+РТР+ПС, помогите в подключении

Здравствуйте, Антон.
1. Рекомендую Вам обратиться к инструкции на Расширитель Струна-5-Астра-РИ-М http://teko.biz/upload/rukovod/Struna-5-Astra-RI-M_rev1_00.pdf
2. Связь между РПУ Астра-РИ-М и РПУ Астра-РИ-М происходит через радиоканал, подключение по проводам отсутствует.
3. Для подключения РПУ Астра-РИ-М к БРО Струна-5 GSM+ должно осуществляться через Расширитель Струна-5-Астра-РИ-М. Если у Вас его нет, то обратитесь в техническую поддержку компании Интеграл +

Подключение антенны

Здравствуйте, Михаил.
Центральная жила кабеля антенны подключается в клемму RF, а экран в клемму GND.

Астра 812 и РПУ Астра Ри, Не регестрирует

Здравствуйте, Евгений.
Посмотрите в каком положении на РПУ находится перемычка F5. Она должна быть замкнута, выбран режим "Ведомый", т.к. Астра-812 является ведущим устройством.

Астра-РИ-М настройка реле.

К сожалению, время восстановления извещателя после тревоги не меняется.

Астра 5121 как еще можно снизить чувствительность к животным.

Есть еще один способ, но он повторяет смысл способа с изменением угла наклона извещателя.
Это заклеить нижнюю часть линзы Астра-5121, чтобы отсечь нижние зоны обнаружения, которые как раз находятся на уровне пола, где перемещаются животные.
Перемещения животного в пространстве в разных плоскостях (прыжки, вставания на лапы и т.д.) приводит к сработке извещателя, т.к. животное уже попадает на все четыре площадки зоны обнаружения четырехплощадочного пироприемника, микропроцессор определяет, что это уже не животное, которое перемещается на четырех лапах, а якобы человек. Когда животное перемещается строго по полу извещатель его тепло тела попадает только на две площадки четырехплощадочного пироприемника, поэтому тревога не выдается. Можно даже проверить во время своего нахождения на объекте запустите животное в помещение, где установлен извещатель и понаблюдайте за индикатором извещателя во время перемещения животного по комнате. Только в этот момент сами не находитесь в зоне обнаружения.

Анализ примера проекта гостиницы

Здравствуйте, Александр.
Данный расчет находится на странице №6 рабочего проекта "Система охранно-пожарной сигнализации и СУО 3-го типа"

Качество связи в диапазоне 2,4 – 2,4835 ГГц. Отзывы специалистов о работе радиоканала., Тема для отзывов инсталляторов о работе оборудования в диапазоне 2,4 – 2,4835 ГГц. Астра-Zитадель на базе ППКОП Астра-Z-8945

Здравствуйте, Виктор.
Ранее такого конфликта по совместимости ПППКОП Астра-Z-812М и ПК с АМД процессорами на ОС Win7 мы не наблюдали.
Такая проблема была у ППКОП Астра-Z-8945. Но данная несовместимость устранена в новой версии программного обеспечения прибора.
К сожалению, в данный момент проверить ППКОП Астра-Z-812М на Win7 быстро не удалось.
Мы проведем эксперименты завтра и информируем вас о результатах.

Если Вам необходимо провести настройку прибора быстрее, то Вы можете это сделать гарантированно с ПК на ОС Win XP 32 битной на любой машине, в том числе и на процессоре АМД.
Заранее приносим свои извинения.

Надпись на экране пульта, Пульт Астра

Здравствуйте, Алексей.
Конфигурацию рекомендую заранее сохранить в отдельный файл, после этого только обновлять. Настройки после обновления не слетят, но после смены ПО Вам обязательно нужно выставить и записать заводские настройки в прибор. После этого Вы сможете восстановить конфигурацию из файла.
А зачем Вы пытались в ППКОП Астра-Z-812М работающий в системе Астра-zитадель записать программное обеспечение ППКОП Астра-812М, работающий в системе Астра-Ри-М

Астра 712/х расчет (подбор) оконечного сопротивления Пожарных ШС

Здравствуйте.
Сработка происходила из-за не правильно рассчитанного ШС. Вы кроме оконечного резистора должны с каждым датчиком последовательно подключить шунтирующий резистор (как рекомендация номинал резисторов должен быть от 1,5 кОм до 2, 0 кОм), иначе ШС будет выходить не в те границы сопротивления.
Что касается номинала оконечного резистора, то он выбирается из условий:
менее 10 извещателей в ШС - 3,9 кОм
от 10 до 15 - 4,7 кОм
от 16 до 20 - 6,2 кОм
от 21 до 25 - 8,2 кОм
от 26 до 30 - 10 кОм