АСТРА 9, непонятная работа

1. Питание извещателя должно быть стабильным U= от 8 до 15 В (скачков напряжения не должно быть). Для проверки можно использовать обычный АКБ.
2. Адрес гарантийной службы указан на коробке и в паспорте на извещатель.

АСТРА 9, непонятная работа

Здравствуйте, Валерий.
1. Проверьте стабильность напряжения питания извещателя;
2. Поставьте на извещателе перемычки следующим образом: «Sens» - разомкнута, «Ind» – замкнута, «Mem» – разомкнута.
3. Перезагрузите извещатель по питанию.
Если при этом извещатель продолжит выдавать ложные сработки его необходимо отправить на гарантийный ремонт.

Подключение Астра-6, Астра-6 к Астра-882

Доброе время суток!
Постановка на охрану (собственных входов) осуществляется замыканием входа управления (ARM, GND). :)

Астра 322

Добрый день. ПКП Vista 501 имеет возможность подключения извещателей с нормально замкнутыми контактами. Схему подключения Вы найдете в руководстве по эксплуатации на ПКП Vista 501.

Астра 712/8, сбой настроек прибора

Какие шлейфы сигнализации (охранные, пожарные) у Вас сконфигурированы в приборе?
Какими ШС прибора Вы управляете с помощью этого ключа ТМ (охранные, пожарные)?

Астра 712/8, сбой настроек прибора

Здравствуйте, Олег.
У меня к Вам несколько встречных вопросов:
1. Какие ключи Touch memory (наименование) Вы используете?
2. На каком расстоянии от прибора у Вас стоит считыватель ТМ?
3. Возникали ли проблемы с регистрацией ключей ТМ?
4. Пробовали ли Вы перерегистрировать данный ключ ТМ?
5. Какие шлейфы сигнализации (охранные, пожарные) у Вас сконфигурированы в приборе?
6. Постановка на охрану/снятие с охраны 8 ШС прибора осуществляется одним ключом ТМ?

ПО Pconf-712, Проблема с установкой драйвера ftd2xx.inf

Здравствуйте, Алексей.
У меня к Вам несколько встречных вопросов:
1.При установке драйвера «ftd2xx.inf» был ли подключен интернет?
2.Какой COM-порт Вы выбираете при установке связи с прибором «Астра-712»?
3.Какой именно модуль сопряжения "Астра-982" Вы используете (подключение к прибору проводами или разъемом)
4.Отключена ли функция «Использовать буферы FIFO» в параметрах COM-порта?

Потеря событий от датчиков Астрой РИ-М, Теряются события от датчиков, расположенных в ж/б ангарах в системе Астра РИ-М

Здравствуйте.
Проблему с пропаданием сигнала от удаленных извещателей Астра-3321 (СМК) можно решить следующими способами:
[B]Вариант 1.[/B] На приемное устройство "РПУ Астра-РИ-М" установить выносную штыревую антенну, например, АШ-433.
[B]Вариант 2[/B]. Докупить дополнительное приемное устройство "РПУ Астра-РИ-М" и использовать его в качестве ретранслятора. Это позволит увеличить дальность действия радиоканала на 500 м (в прямой видимости). Удаленные извещатели перерегистрировать через ретранслятор.
На таких объектах как у Вас в последующем лучше использовать передатчик "РПД Астра-РИ" в режиме охранного извещателя системы "Астра-РИ-М", а не "Астра-3321". Передатчик имеет полноценный шлейф сигнализации, к которому можно подключить линейку необходимых извещателей. Дальность действия радиоканала 2500 м (в прямой видимости). Температурный диапазон работы извещателя -30 до +50 С. Есть возможность подключения выносной направленной антенны.
Ссылка на подробную информацию на изделия: http://teko.biz/catalog/236/824/