GSM коммуникатор Астра-884

Здравствуйте.
1. Заменой Астра-884 является встраиваемый модуль Астра-GSM. Но, модуль Астра-GSM работает лишь под управлением ППКОП Астра-8945 Pro. При использовании Астра-Z-8945 исп. А замены коммуникатора Астра-884 нет, т.е. передача информации через GSM канал отсутствует.
2. Да, можно. Описано в инструкции на ППКОП Астра-8945 Pro.

GSM коммуникатор Астра-884

Здравствуйте, Дмитрий.
Тип разъема SMA.

GSM коммуникатор Астра-884

отправил Дмитрий на Вашу электронную почту.

GSM коммуникатор Астра-884

Дмитрий, оставьте свой электронный адрес я Вам отправлю прошивку.
Что касается подключения к ПК Астра-884, то Вы скорее всего забыли при подключении к Астра-884 выгрузить ядро, оно у Вас функционирует, поэтому прибор не определяется, как отдельное устройство.

GSM коммуникатор Астра-884

Здравствуйте, Дмитрий.
Вам необходимо сменить программное обеспечение на коммуникаторе Астра-884 (на версию v1.5) через программное обеспечение ПКП Астра-Z (модуль обновления ПО).
Такая неисправность встречалась в версиях ниже v1.5

Конфигурирование Астра-Z-8945 исп. А

Ваш вопрос требует проработки на заводе. Берем тайм аут, ответ дадим в течении 1-2 дней.
Заранее приносим свои извинения за предоставленные неудобства.

Астра-Z-2945, Как запрограммировать Астра-Z-8945 исп. А, чтобы при сбросе тревоги Пожар не было речевого от Астра-Z-2945

К сожалению, это невозможно, речевое оповещение работает по заданной тактике и может выключаться лишь по прошествии времени звучания, либо ручного сброса через модуль мониторинга или пульты управления Астра-814/Астра-Z-8145

Астра-Z-8145, Доступ запрещен

Здравствуйте.
Для того чтобы Вы смогли через клавиатуру осуществлять какие либо действия, например, мониторить и управлять логическими разделами. Зарегистрировать клавиатуру в память ПКП не достаточно, Вам необходимо ее еще настроить как портал доступа через раздел "Управление-Считыватели". См. вебинар по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=bk1GHixgIc4&feature=youtu.be&list=PLls9-6ldYo-hy5YgAXeb4XzQg_gaN_L0-

Система на базе ПКП Астра-Z-812М, Потеря связи

Здравствуйте.
1. ППКОП Астра-Z-812М я бы рекомендовал обновить до версии v2.4.0
2. Потеря извещателей может происходить из-за потери связи с ретрансляторами, рекомендую Вам проверить лини. питания на каждом ретрансляторе. При выходе одного из РТР может вылететь другие, которые работали через него.

Управление по радиоканалу Астра-Y, Вопрос

Здравствуйте, Олег.
1. Нет, управления через ПЦН Астра-Y запрещено. Управление возможно лишь локально через сам ППКОП Астра-712/x.
2. ПЦН Астра-Y и ППКОП Астра-713 несовместимы.