Системы безопасности АСТРА

Роман (Все сообщения пользователя)

Пожалуйста, авторизуйтесь:

Логин:
Пароль:

Забыли свой пароль?

Зарегистрироваться
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Форум:
Дата создания: Выбрать дату в календаре Выбрать дату в календаре
Тема:
Cooбщение:
Упорядочить:

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 След.

Астра 884

Здравствуйте, Денис.
1. если у 884 оба индикатора мигают зеленым - это некритическая неисправность, указывающая на отсутствие одной из SIM-карт. При этом индикатор неисправности на ППКОП имеет право мигать зеленым (на это можно закрыть глаза)
2. голосовое сообщение о потере связи прокомментировать трудно не имея журнала. Нужно слить журнал в файл и направить нам.
Есть вероятность возникновения этого события от коммуникатора 884 в случае переполнения его кэша хламом от USD-запросов о состоянии счета. Чтобы дать конкретные рекомендации нужна точная версия коммуникатора.

Астра 882 и 712-4

Здравствуйте, Антон.
Если коммуникатор передает SMS сообщения с текстом о неисправностях, то параметры передачи настроены правильно. Передача тревожных SMS по тревоге ШС Астра-712/х может не передаваться только в случае неправильной конфигурации оповещения (не установили галочку на события "Тревога"). Сохраните через программу Pconf-88x, Вашу конфигурацию Астра-882 на ПК и отправьте ее нам на электронный адрес support@teko.biz Можете в теме указать для Романа.

РПУ РИ-М + АХТУБА

Уточните, что именно происходит и при нажатии каких кнопок.

РПУ РИ-М + АХТУБА

Алексей, извиняюсь не в тот раздел форума написал ;)

РПУ РИ-М + АХТУБА

Здравствуйте Шамиль Камильевич!
Все же кажется, что в Вашем вопросе есть какая-то ошибка.
В основном руководстве на систему с ППКОП Астра-Z-8945 нет никаких сведений о том, что с помощью меню пультов (ПУ 8145 или ПКУ 814) можно проводить настройки системы. Структура меню ПУ показана на странице 83 и совпадает со структурой меню, указанной в РЭ на ПУ.
В текстах начиная с 114 страницы, описывающих регистрацию радиоустройств прямо указывается ПКМ Астра-Z как программный комплекс для настройки и мониторинга.
Теперь по сути:
1. в системе не подразумевается ни под каким видом настройка ее с помощью пультов (как беспроводного, так и проводного) 2. пульты, будучи зарегистрированы в списках проводных и беспроводных устройств с помощью Модуля настройки, являются своего рода порталами доступа в систему и их меню формируется в зависимости от того, какие PIN-коды Вы вводите 3. ввод PIN-кода возможен двумя способами:
- "прямой" ввод (набор кода + кнопка ОК) приводит к постановке или снятию разделов, на которые распространяются полномочия кода,
- "доступ в меню" (кнопка * + кнопка ОК + набор кода + кнопка ОК) приводит к попаданию в ту ветку меню, которая соответствует принадлежности PIN-кода типу пользователя 4. для успешного применения PIN-кодов в настройках системы должен быть открыт с помощью Модуля настройки ПКМ (окно "Считыватели") соответствующий считыватель, принадлежащий ПУ или ПКУ, и для него должны быть установлены разрешения на разделы и идентификаторы (в окнах справа от списка считывателей). Лучше поставить все разрешения сразу, чтобы все заработало сразу, ограничения можно вводить потом 5. не изменять и не уничтожать открытый в списке считывателей (запись №1) считыватель PIN, принадлежащий ППКОП! (кто это сделал с записью в прибор, тот автоматически теряет контроль над системой с полно переинсталляцией)

Вот собственно и все....

Взятие и снятие охранного прибора с помощью выхода ТМ РПУ Астра РИ-М, Взятие и снятие охранного прибора с помощью выхода ТМ РПУ Астра РИ-М

100% совместимость по интерфейсу ТМ подтверждена только с ППКОП Астра, контролером Z-5R и ПКП производства Альтоники.
При некорректной работе с другими ПКП необходима доработка программного обеспечения используемого ПКП до совместимости с РПУ Астра-Р исп. ТМ

Астра-Z-812М = Астра-Z-8945 исп.А + Астра-814?

Здравствуйте Шамиль Камильевич!
Все же кажется, что в Вашем вопросе есть какая-то ошибка.
В основном руководстве на систему с ППКОП Астра-Z-8945 нет никаких сведений о том, что с помощью меню пультов (ПУ 8145 или ПКУ 814) можно проводить настройки системы. Структура меню ПУ показана на странице 83 и совпадает со структурой меню, указанной в РЭ на ПУ.
В текстах начиная с 114 страницы, описывающих регистрацию радиоустройств прямо указывается ПКМ Астра-Z как программный комплекс для настройки и мониторинга.
Теперь по сути:
1. в системе не подразумевается ни под каким видом настройка ее с помощью пультов (как беспроводного, так и проводного) 2. пульты, будучи зарегистрированы в списках проводных и беспроводных устройств с помощью Модуля настройки, являются своего рода порталами доступа в систему и их меню формируется в зависимости от того, какие PIN-коды Вы вводите 3. ввод PIN-кода возможен двумя способами:
- "прямой" ввод (набор кода + кнопка ОК) приводит к постановке или снятию разделов, на которые распространяются полномочия кода,
- "доступ в меню" (кнопка * + кнопка ОК + набор кода + кнопка ОК) приводит к попаданию в ту ветку меню, которая соответствует принадлежности PIN-кода типу пользователя 4. для успешного применения PIN-кодов в настройках системы должен быть открыт с помощью Модуля настройки ПКМ (окно "Считыватели") соответствующий считыватель, принадлежащий ПУ или ПКУ, и для него должны быть установлены разрешения на разделы и идентификаторы (в окнах справа от списка считывателей). Лучше поставить все разрешения сразу, чтобы все заработало сразу, ограничения можно вводить потом 5. не изменять и не уничтожать открытый в списке считывателей (запись №1) считыватель PIN, принадлежащий ППКОП! (кто это сделал с записью в прибор, тот автоматически теряет контроль над системой с полно переинсталляцией)

Вот собственно и все....

Астра-Z-8945 исп. А сколько радиоустройств регистрируется?

Для стабильного радиообмена в системе обязательно необходимо применять ретрансляторы-маршрутизаторы Астра-Z-8845 или Астра-Z-8745. Это позволит организовать резервные пути передачи информации между радиоустройствами.
В системе есть виртуальное ограничение, на каждые 30 радиоустройств необходимо обязательно зарегистрировать один ретранслятор (любого типа).

Кронштейн Астра - шариковый, Модернизация кронштейна - предложение

Для извещателя Астра-5 есть свой кронштейн, который позволит наклонить его на 45 град.
Вот ссылка на него: http://www.teko.biz/catalog/230/703/

Астра-712/4, Проблема с реле

Здравствуйте, Евгений.
Если Вы не получаете сигнал "Пожар" на выходных контактах реле Астра-712/х, но на индикаторе Вы наблюдаете сигнал, это значит прибор выходит в границы сигнала "Неисправность" (на глаз похож на сигнал "Пожар"), а неисправность на реле не выдается.
Вам при сборке пожарного ШС необходимо учесть, что вместе с каждым извещателем последовательно подключается шунтирующий резистор (номинал резистора можно рекомендовать от 1,5 до 2 кОм). На конце ШС должен быть установлен оконечный резистор.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 След.