Взятие и снятие РПУ АСТРА РИ-М с помощью РПДК АСТРА РИ-М

Здравствуйте, Сергей.
РПУ Астра-РИ-М в автономном режиме не поддерживает функцию постановки/снятия с охраны, тактика работы РПУ "круглосуточная охрана". Поэтому управлять замыканием размыканием релейного выхода путем нажатия черных кнопок не возможно.
Но, можно реализовать управление (замыкание/размыкание) выходом ТМ. Для этого на РПУ замыкаете перемычку F7, тем самым включаете на выходе ТМ имитацию переключателя. Правда есть ограничение, напряжение на данном выходе не более 5 В.
Можно также реализовать имитацию управления релейными выходами блока реле Астра-822/821 через функцию "Память тревога". Включается первой кнопкой РПД Астра-РИ-М, выключается второй черной кнопкой РПДК. Но, есть ограничение, работает данный режим следующим образом, реле Астра-821/821 всега замкнут/разомкнут в норме, при включенном режиме "Память тревога" и возникновении тревоги реле размыкается/замыкается и остается в таком состоянии пока не выключить режим "Память тревоги", нажатием второй черной кнопки.
Полноценное управление Вы сможете получить лишь при использовании вместе с РПУ Астра-РИ-М панели Астра-812.

подключение считывателя-3 со светодиодом на Астра 812, как подключать 5 вольтовые светодиоды со считывателя на Астру 812 и нужно ли параллелить ТМ астры 812 и РПУ?

1. Подключить светодиод считывателя можно к выходу типа "открытый коллектор" (ОС1, ОС2). ОС2 - режим контрольная лампа, ОС1 - звуковой. Вы можете свой светодиод подключить к ОС2 и установить через меню Астра-812 режим работы ОС2 - взят/снят
2. подключать клеммы ТМ РПУ и ТМ Астра-812 не нужно.

Совмещение проводных и беспроводных извещателей в системе ОПС

Здравствуйте, Денис.
Вариант 1 не будет работать. РПД Астра-РИ не является приемным устройством и не может зарегистрировать в себя и принимать сигналы от Астра-421 РК. Если Вы имели в виду РПУ Астра-РИ, то все равно схема работать не будет, т.к. РПУ Астра-РИ не работает с Астра-712/8 по информационному интерфейсу, он может подключаться только через релейные выходы в ШС Астра-712/8, но РПУ Астра-РИ не поддерживает Астра-421 РК.
Вариант 2 работоспособен, но подключение Астра-712/8 будет через РПД Астра-РИ (режим охранного или пожарного извещателя). Сигнал будет передаваться как общая тревога, адресности по ШС не будет.

Рекомендую выбрать из следующих вариантов
Вариант 3. В качестве ППКОП использовать Астра-Дозор. Прибор уже имеет 10 сигнальных входов для подключения проводных охранных извещателей. Внутри прибора встроен GSM модем с поддержкой двух сим-карт (смс-оповещение). Для подключения проводных пожарных извещателей можно подключить расширитель Астра-713 (8 ШС), для поддержки беспроводных извещателей РПУ Астра-РИ-М. В таком варианте Вы будите получать информацию по зонам.

Вариант 4 В качестве ППКОП использовать Астра-712/8, проводные извещатели выделить на отдельные ШС прибора, для поддержки беспроводных извещателей использовать РПУ Астра-РИ-М. Зарегистрировать в память РПУ нужное количество и типы извещателей, а его реле подключить в отдельные два ШС Астра-712/8. В качестве GSM коммуникатора использовать Астра-882.

нет связи с рпу

Сергей, переключите РПУ на короткие провода для проверки. Других вариантов, как только неисправность физической линии, я не вижу.

нет связи с рпу

Здравствуйте, Сергей.
Уточните, пожалуйста, после чего именно это произошло.
Также рекомендую еще раз проверить физическую линию LIN. Например, подключите на короткие провода 4-й РПУ напрямую к Астра-812 и проверьте связь.

Астра 812 и прошивка 3.12.

Доброе утро, АлексНик.
А Вы пробовали установить для выхода режим "Звуковой". В этом режиме реле работает следующем образом: замыкается в случае тревоги "Пожар" и восстанавливается при снятии сигнала "Пожар" с логического раздела.

Сопряжение Астра-РИ ПРУ и Астра-821, Нет связи между Астра-РИ ПРУ и Астра-821

Здравствуйте, Сергей.
Уточните, пожалуйста, после чего именно это произошло.
Также рекомендую еще раз проверить физическую линию LIN. Например, подключите на короткие провода 4-й РПУ напрямую к Астра-812 и проверьте связь.

Астра-Z-5145 исп А, не срабатывает

Здравствуйте, Денис!

По п. 1 Вы не совсем правильно поняли. В первую очередь надо сказать о терминах:
1. термина "сработка" в строгих книгах об ОПС и ГОСТ-ах нет. Это абсолютный жаргон, куда все вкладывают разные смыслы 2. есть термин "обнаружение"
3. есть термин "передача сигнала обнаружения на ППКОП"
В беспроводных системах извещатели, работающие от батарей, тратят на "обнаружение" немного энергии, поэтому ведут они его непрерывно. И могут отражать его на своих индикаторах. Постоянная работа индикатора - это роскошь и раздражитель одновременно, а также затраты питания. Поэтому работу индикатора прячут за ненадобностью после того, как убедились, что все работает.
"Передача сигнала...." - это очень затратный процесс (от 45 до 90 мА) во время работы передатчика и приемника для доставки сигнала и получения квитанции. Никакой батареи не напасешся, если непоседливое дите в доме или работники офиса будут сновать туда-сюда перед висящим извещателем, а он исправно будет передавать эту ненужную информацию на ПКП.
А самая суть извещателя, это один раз "обнаружить" нарушителя тогда, когда ПКП на охране и никого в доме или офисе нет, и "передать ....". Дальше он не нужен. Дальше работает ПКП со всеми наборами реакций. Поэтому совершенно спокойно можно "разрядить" передачу до разумного времени. У нас оно выбрано равным 5 минутам.
Так что "сработка" в смысле "обнаружения" есть всегда, а "сработка" в смысле "передачи..." на ПКП - раз в 5 минут

По п. 4.4. Вы не там ищете информацию. Вы опираетесь только на инструкцию для ПКП типа Z-812М. Система давно уже выросла из этого ПКП в ПКП типа Z-8945. Поэтому читать нужно здесь:
- Быстрый старт объектовой системы Астра-Zитадель на базе ППКОП Астра-Z-8945 исп.А - http://teko.biz/upload/rukovod/START_Z_8945-v1_5.zip . Именно там и раздел. 11 "Работа пользователя". Все это нужно читать совместно РЭ на пульты
- РЭ на ПУ Астра-Z-8145 - http://teko.biz/upload/rukovod/8145-v1_4.zip
- РЭ на ПКУ Астра-814 - http://teko.biz/upload/rukovod/814-v1_2.zip
- РЭ на блок индикации с управлением Астра-863 исп.Б - http://teko.biz/upload/rukovod/863-bv1_2.zip

Астра-Z-5145 исп А, не срабатывает

Здравствуйте!
1. Все датчики оптико-электронной системы (5145) имеют "разрядку" сработок. Актуально при размещении в оффисе или сильно населенным доме. Повторение сработки, то есть передача собственно сигнала тревоги на ПКП в системе Zитадель принята равной 5 минутам. Это означает, что увидеть сработку можно на ПКП, когда Вы оказываетесь перед датчиком и двигаетесь, однако повторить ее сразу не получится, а именно этого сильно хочется, и именно это успокаивает Вас как пользователя. Но приходится вводить эту технологию с целью экономии батарей. У некоторых иностранных производителей "разрядка" десятков минут и даже часов.
2. В датчики введены режимы "тестовых проходов" для того, чтобы Вы как пользователь могли контролировать сработку на его индикаторе, так как ПКП может быть расположен далеко. Режим включается на 10 минут после установки батарей или освещением его индикатора лазерным пультом из комплекта ПКП. Также режим может быть включен на произвольное время до 250 минут из меню прибора Астра-Z-812М или Модуля настройки ПКМ при использовании прибора Астра-Z-8945. С помощью этого режима можно "видеть" даже каждый лучик зоны. Подробнее с картинками в РЭ на извещатели. Но этот режим не отменяет действия "разрядки".
3. Ставить на охрану/снимать с охраны разделы ПКП Z-812М можно:
3.1. прямым набором заранее зарегистрированного PIN-кода на ПКП 3.2. нажатием кнопок постановки/снятия на заранее зарегистрированном брелоке 3.3. приложением ключей заранее зарегистрированному ТМ-считывателю, подключенному к ПКП 3.4. при наличии в системе коммуникатора GSM Астра-884 дистанционно с помощью заранее зарегистрированных паролей. Этому как наиболее сложному способу посвящен раздел описания "Коммуникатор GSM и модуль PSTN" инструкции, а вот первые три способа, как самые простые действительно были упущены 4. Практически все аналогично и для ПКП Астра-Z-8945. Только добавлено:
4.1 . для пультов ПУ 8145 и ПКУ 814 постановка/снятие возможна не только прямым набором PIN-кодов, но и методом заходя в меню пользователя с набором предварительной "звездочки". Подробнее о работе в меню пультов в разделах РЭ на пульты 4.2. точек подсоединения считывателей стало больше, они есть в приборах Z-8945, 814, 713 и 863 4.3. блоки индикации Астра-863 исп. Б/БР имеют дублирующую каждый индиатор кнопку постановки на охрану/снятия с охраны тех разделов, которые привязаны к конкретно выбранному индикатору. Возможно прямое управление ключем ТМ для любого пользователя, но если Вы в системе имеете зарегистрированный ключ ТМ для "оператора" или "техника", то приложив его можете пользоваться кнопками с последующим подтверждением снова ключем 4.4. постановка/снятие с помощью программного модуля Монитор при контроле системы с ПК Подробнее все разнообразие работ описано в разделе "11. Работа пользователя" инструкции быстрого запуска

GSM коммуникатор Астра-882 выдает сообщение"00:00 00-00-00 Интерфейс :неиспр."-что это означает?

Здравствуйте.
Вам нужно выбрать правильную скорость обмена по линии расширения с ведущим устройством (она должна быть на двух устройствах одинаковой) и при программировании коммуникатора произвести запуск модема. Это можно осуществить через программное обеспечение Pconf-88x.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16 След.