Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16 След.

Астра-882, Отказ в регистрации в сети

Здравствуйте, Олег.
Данной неисправности в предыдущих приборах не было. Этот "баг" появился лишь в коммуникаторах, которые начали снабжать модулем SIM-900

сопряжение Астра 882 и Астра 712/4

Здравствуйте, Андрей.
Нужно проверить правильность подключения ШС и как рекомендация переключить Астра-882 на отдельный источник питания.

Настройка радиоканала, Что можно делать, а что нельзя

Здравствуйте, Андрей.
1. По теории можно, но если производитель антенны не запрещает это.
2. Можно, сложно сказать, возможно, уровень сигнала останется прежнем.
3. Уровень сигнала 7, ниже уже возможны потери связи.
4. Ответ, к сожалению, дать сложно.

Астра 884

Здравствуйте, Илья.
Вам нужно проверить правильность настроек GSM коммуникатор, т.к. данная индикация может означать о неправильности его конфигурации, например, не введен пароль PIN сим-карты, при обращении коммуникатора к сим-карте, сим блокирует доступ без пароля сим-карты.
Также проблем может заключаться в питании коммуникатора, в пике его потребление может достигать 1,5 А, если Вы подключили Астра-884 по питанию к Астра-Z-812М, это неправильно, на выходе у Астра-Z-812М (тем более с применением Астра-МИП) всего лишь 200мА. Поэтому рекомендую Вам переключить коммуникатор на отдельный источник питания.
Ну и последнее проверьте, пожалуйста, используемые сим-карты в обыкновенном телефоне.

Программы PConf-712 версий 3.1 и 5.2.1, Не корректная работа программ

Здравствуйте, Сергей.
Все последнее программное обеспечение Pconf доработаны до работы с W7, поэтому таких проблем не должно возникать.
Но драйвер для Астра-983 нужно правильно устанавливать, т.к. он также влияет на правильную работу ПО и отображения интерфейса.

Астра 812 не видит пароль, после изменения ПО

После любого обновления версии ПО необходимо обязательно восстанавливать заводские настройки.

Адресность извещателей, информация о сработавшем извещателе.

Здравствуйте, Артем.
Да, Вы свершено правильно все поняли. При тревоге Вы сможете определить с какого извещателя именно пришел сигнал.

GSM-коммуникатор, подключение к ппк

Здравствуйте, Олег.
К сожалению, коммуникатор Астра-882 поддерживает только одно управляющее устройство и может передавать информацию только с него.
Хотя, если использовать коммуникатор в автономном режиме , то в его сигнальные входы можно включить сухие контакты нескольких приборов, но Вы теряете адресность по ШС.

Задержка вход/выход в А-712

Здравствуйте, Артем.
На момент выхода данных ППКОП было проведено исследование и опрос среди УВО, которое показало, что реализация задержки на всех ШС прибора не нужна.
Прибор давно уже не модернизировался, поэтому задержек на вх/вых для остальных ШС не добавлялись в ПО.
Но Ваше замечание мы учтем и при следующей модернизации приборов включим.

Астра 712/1, пожарный ШС, режим двойной сработки

Расчет шлейфа сигнализации должен осуществляться исходя из параметров самого ШС, а они следующие:
при пожарном с двойной сработкой
норма от 3 до 5 кОм
нарушение от 0 до 1, 5 или от 5 до 12 кОМ
внимание от 1,5 до 3 кОм
неисправность более 12 кОм
Исходя из этих параметров нужно выбрать правильный номинал дополнительного резистора, который устанавливается последовательно с каждым извещателем. Номинал оконечного резистора выбирается исходя из количества извещателей в ШС.