Астра 712/8, сбой настроек прибора

разобрались в чём проблема- если ставишь считыватель ТМ с подключением светодиода(естественно через резистор)то объект на охрану ставиться но не снимаеться пока не сделаешь тревогу :?: .отключаешь светодиод и всё работает нормально. :)

Астра 712/8, сбой настроек прибора

нет промблем с регистрацией ключей - промблема в самой версии прибоора версии выше 3.4 - глючат!!!!!! огромное спасибо изготовителям!!!!!!

Астра 712/8, сбой настроек прибора

[QUOTE]Роман пишет:
Здравствуйте, Олег.

У меня к Вам несколько встречных вопросов:

1. Какие ключи Touch memory (наименование) Вы используете?

2. На каком расстоянии от прибора у Вас стоит считыватель ТМ?

3. Возникали ли проблемы с регистрацией ключей ТМ?

4. Пробовали ли Вы перерегистрировать данный ключ ТМ?

5. Какие шлейфы сигнализации (охранные, пожарные) у Вас сконфигурированы в приборе?

6. Постановка на охрану/снятие с охраны 8 ШС прибора осуществляется одним ключом ТМ?[/QUOTE]

Астра 712/8, сбой настроек прибора

через некоторое время (от суток и до недели)ключ ТМ перестаёт снимать объект с охраны,пока не сделаешь тревогу

GSM-коммуникатор, подключение к ппк

есть ли возможность подключения нескольких ппк астра712/х к одному GSM-коммуникатору,если есть сбросьте схемку