Астра 812, Проблема

А перемычку не пробовали установить? )

Астра 812 и прошивка 3.12.

[QUOTE]Роман пишет:
Проблему можно решить с помощью задания времени замыкания/размыкания на релейном выходе.[/QUOTE]
Ну это тоже не совсем выход - допустим задаю время на замыкание-размыкание 10 мин к примеру. Ложная сработка, сирена орет. Или другая ситуация -реальная тревога, время для эвакуации необходимо полчаса, а оповещение уже отрубилось

Астра 812 и прошивка 3.12.

Спасибо за ответ, выход мы конечно же нашли с помощью специального режима, все прекрасно работает, но вот еще вопрос - реле Астры 812, режим специальный - при пожаре - включилось, при снятии - отключилось, даже если извещатель не восстановлен. Все прекрасно, но при больших токах потребления СО приходится использовать Астру-821, и вот в ней при тех же самых настройках реле отключается только тогда, когда восстановлен извещатель. Перепробовали все варианты, никак не можем победить эту засаду

Астра 812 и прошивка 3.12.

Добрый день! В версии этой прошивки обнаружен еще один косячок - встроенные реле в режиме "Звуковой" работают в импульсном режиме. Насколько я понимаю - при тревоге в этом режиме реле должно быть постоянно замкнуто до снятия? В предыдущей версии это так и было. Косяк прошивки или ошибка разработчиков?

Астра 812 и прошивка 3.12.

Для специалиста конечно это легко - нажать пять раз кнопки) Тяжело обучать сотрудников служб безопасности, учитывая какой контингент там работает)

Астра 812 и прошивка 3.12.

Появилось в новой прошивке много положительных моментов, но есть и не очень: в режимах дисплея Раздел-буква и Раздел-символ невозможно без лишних телодвижений посмотреть, какой конкретно извещатель сработал, видно только сработавший раздел, хотелось бы услышать комментарии и мнения пользователей и разработчиков

421 рк2

Однозначно батарейки виноваты! Тоже сталкивались с этим, и не важно, что в других извещателях работают.

Астра 821 и реле Астра 812

Добрый день! Подскажите пожалуйста - вопрос такой: внутреннее реле пульта Астра-812, режим звуковой, включается при тревоге, отключается при снятии, в модуле Астра-821 включается также при тревоге, а вот отключается только после восстановления извещателя. Дело в том, что мы используем 821 в системах оповещения, и совсем не есть хорошо, что оповещение орет до тех пор, пока не восстановится 421 после задымления или 4511 не приведен в рабочее состояние! Возможно ли как то решить эту проблему относительно Астры-821. Просто иногда нагрузки не хватает для использования внутренних реле пульта.