882 не шлет смс

Самое интересное, что сейчас он и стоит) Но схема была собрана, когда первоначально поставили ИВЭПР на 1,2А - там контроль питания сделан как то странно - то ли открытый коллектор, то ли еще как, не помню, но в шлейф его включить не удалось. Тогда и собрали весь этот цирк)))

882 не шлет смс

Под пульт Контакт ставим

882 не шлет смс

Да тут я полностью согласен!
Но выбор такого оборудования обусловлен тех.заданием:
1. нужны радиоканальные датчики
2. нужно 4 шлейфа минимум - пожарный, контроль температуры, контроль питания.
3. на пульт не ставится - т.е. GPRS канал не применить. (разве что как в дозоре)
Можно было поставить Гранит, либо прибор типа БРО-4, но тогда радиошлейфы пришлось бы развязывать, используя два РПУ. Система громоздкая, малоинформативная (всякие там двойные сработки не пройдут - если несколько радиодатчиков сработало не узнаем об этом), дорогая.
В противовес - Астра РИ-М - проектировали по технической документации, все красиво было:
- питание от встроенного модуля МИП - аккуратно и дает контроль питания
- радиоканал - РПП - встроенный
- ГСМ через 882, подключенный по информационной линии
аккуратный, красивый приборчик, дающий подробную информацию по всем разделам - отличная недорогая (относительно) радиоканальная система.

Потом вылетел РПП , добавился на стену РПУ.
Оказалось что контроль питания лишь заявлен, но не реализован. На стену добавился ИВЭПР, МИП теперь используется для контроля 220В - через УК-ВК подключен к аналоговому шлейфу. Так что отсутствие питания мы видим)))
Теперь 882 безобразничает.

Но аналогов радиоканальных все равно нет... Дозор если только

882 не шлет смс

C этим я не спорю. Это вопрос не терминологии все же, а скорее теории вероятности. Вот как Вы считаете - вероятность отказа системы, то есть "совокупности", может быть меньше, чем вероятность отказа компонента?

В ППБ не говорится точно - СПИ это, или ОПС - там все четко - вероятность поражения опасными факторами не более 10 в минус 6 степени, а как вы ее получите - ваши проблемы)))

882 не шлет смс

[QUOTE]Egor пишет:
882 это не система, обыкновенный GSM дозвонщик . Никто не строит на дозвонщиках ПЦН (охраны, пожарного мониторинга)[/QUOTE]

Для начала обратите внимание на следующие документы:
http://teko.biz/upload/sert/FIRE_712_821_822_861_882_982_983_PSTN_01.jpg
http://teko.biz/upload/sert/FIRE_712_821_822_861_882_982_983_PSTN_02.jpg

Основываясь на этих документах, наша компания построила систему, содержащую пожарную сигнализацию, и GSM оповещение.

[QUOTE]Egor пишет:
Никто не строит [/QUOTE]
Возможно, наверное все в курсе 8)

Надо отметить, что до этого опыта был опыт применения Гранит 2А/4А - сверхдубовая и надежная система - три года на обслуживании в неотапливаемом складе, очень пыльном, где постоянно режут металл. Остальные в менее жестких условиях.

[QUOTE]Egor пишет:
Если учесть, как это изначально применяется и обслуживается.[/QUOTE]

Не знаю как у Вас, но стандарты нашей компании не позволяют такого отношения. Мы изначально монтируем и обслуживаем так, чтобы у клиента проблем не было. Граниты, цирконы, сигналы, даже астры-5, 8 (справедливости ради) проблем не создают.

882 не шлет смс

Это же уже обсуждалось, и мы установили эти запреты как только Николай про это написал.

Но!
[QUOTE]Egor пишет:
ограничивать получение[/QUOTE]

означает именно ограничить, а не запретить нафиг. И написано это неспроста - есть мнение (от представителя оператора), что на сто процентов отфильтровать все короткие номера нельзя - это особенность софта, или железа провайдера (не вдавался в подробности). То есть, уменьшив количество "коротких" смс мы не решим проблему, а только ее отсрочим - память все равно кончится. А учитывая изобретательность спамеров - думаю ненадолго отсрочим.

Чтобы не было иллюзий и "субъективности" суждений, процитирую ППБ 01-03:
[QUOTE]Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован и составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека. Обоснования выполняются по утвержденным в установленном порядке методикам.[/QUOTE]

А у нас полгода, на семью заказчика из нескольких человек - и уже несколько отказов!

882 не шлет смс

Да ладно, я уже с первого раза понял логику работы этих аппаратов!! :D :D :D

882 не шлет смс

Вот-вот, похоже! Демонстрировать аксиому в неевклидовой геометрии! :D :D :D

не включается сигналка и коммуникатор, астра 882 и астра 712

не включается сигналка и коммуникатор, астра 882 и астра 712

А от чего питается у Вас эта конструкция? Если Вы используете встроенный БП Астры-712 возможна такая ситуация: клемма Бат-аут, к которой подключается внешняя нагрузка, рассчитана на максимальный ток 1,5 А. Пиковое потребление коммуникатора (882) - 2А. Согласно "гениальной" идее производителя этот перегруз можно компенсировать, взяв питание напрямую с клеммы АКБ, который покроет недостаточную мощность БП. Но, как Вы наверное уже догадались, не в случае разряженного в "ноль" аккумулятора.
Произошло следующее - при включении прибора АКБ взял на себя для зарядки примерно 0,4-0,7А, 882й - начал регистрироваться в сети и слать смс (смс - самая энергозатратная часть) и забрал еще 2 А. Таким образом, вся нагрузка на БП легла практически сразу, в отличие от штатного режима, когда перегрузки редки.
Поэтому остается надеятся на предохранитель (