Можно ли копировать датчики С АСТРА812 на РПУ

Александр, в вашем посте как-то все очень запутано. 8945 Pro не работает с Астра-812.
Hunter Pro действительно сопрягается по интерфейсу с РПУ АСтра-РИ-М (РПУ должен быть перепрошит в специальную прошивку версии 4.2).
Что значит скопировать датчики с 812 на РПУ? При регистрации датчиков из меню 812 они регистрируются и в памяти 812 и РПУ одновременно.
О чем, собственно, вы спрашиваете?

Астра-812 Pro и Астра-882, Подключить Астру-812 Pro к Астре-882

Нет, 882 с 812 Pro по интерфейсу не соединяется.

Астра 812 и датчик Астра-5131, Скидывает

Пожарки это не касается. Пожарка всегда стоит на охране, независимо от вашего присутствия/отсутствия. ИК датчик видит вас, поэтому приводит свой раздел в состояние Не Готов, а следовательно и всю систему в состояние не готов (это обобщенный статус).
На 3 умножать ничего не нужно. Датчик, который стоит последним на пути вашего выхода из помещения и он же последний, который видит вас, должен иметь достаточно времени на восстановление прежде чем 812 поставит систему на охрану. Т.е. у него должно быть порядка минуты на восстановление, следовательно и задержка на выход не меньше. За это время система должна выйти в состояние Готов (обобщенный статус), тогда она встанет на охрану.

Астра 812 и датчик Астра-5131, Скидывает

Время восстановления инфракрасного датчика 45-60 сек. Необходимо установить задержку на выход для разделов больше, чем время восстановления. Тогда вы успеете выйти, разделы придут в состояние Готов и возьмутся на охрану.

Астра 812 PRO программирование реле

В 812 Pro пока (т.е. во всех текущих версиях, включая последнюю 3.0) нет такого режима. Планируется в следующей версии.

Управление по радиоканалу Астра-Y, Вопрос

Здравствуйте, Кирилл
Нет, к сожалению удаленного управления шлейфами УОО с пульта ПЦН в Астра-Y нет. Можно лишь попытаться сформировать отдельный обратный канал управления с применением дополнительного оборудования, например такой же пары УОО-УОП, но работающей в обратном направлении - с ПЦН на объект.

Астра-421

Здравствуйте
Эти два датчика спокойно могут работать в одной радиосети, главное что бы частотные литеры совпадали. У первого датчика литера фиксированная, у второго (это самая последняя модификация) литера переключаемая. Как переключить литеру, можно посмотреть в инструкции на датчик. У второго датчика так же нужно выставить режим радиоканала "Текущий" (или режим 1).
Регистрация так же описана в инструкции. Если в двух словах, регистрация проводится запуском процедуры регистрации на ППКОП или радиоприемнике и последующей установкой батарейки в датчик.

Нет связи РПУ и Астра-812М с ПК по USB, Нет связи РПУ и Астра-812М с ПК по USB

Могу порекомендовать
1. проверить нет ли запрета на установку неподписанных драйверов
2. при установке отключить ПК от инета
3. через диспетчер устройств удалить появляющееся при подключении РПУ новое оборудование, переподключить РПУ по USB и накатить драйвер вручную. Драйвет лежит в папке установки Pconf-R

астра ри рпу + 5 рпд

Здравствуйте, Федор.
Да, конечно, можно зарегистрировать и 5 РПД РИ в один РПУ РИ. Максимальное количество РПД - до 24 на один РПУ.
Комбинации РПУ+861 вполне достаточно. Правда, не будет журнала событий на посту охраны и отображения на ЖКИ. Но если это не принципиально, то можно обойтись без 812.

Астра Z-8745 исп. А, Требуется решение проблемы

Нет, сеть 220В в обмене не участвует. Только радиоканал.