Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 След.

Тестер Астра-941 -> Астра-421, Не работает тестер Астра-941 c пож. извещателем Астра-421 исп.РК2

Для датчиков Астра-421 РК2 (с двусторонним радиоканалом) необходимо использовать лазерный пульт Астра-942

астра 712/2 и Астра-РИ, Не могу привязать РПД к 712/2

РПД РИ подключается к 712/2 по линии расширения. 712 должен быть ведущим прибором, РПД РИ - ведомым. Лини расширения должна быть физически подключена соответствующими перемычками на обоих приборах.
РПД РИ должен работать в расширенном режиме. Скорость обмена по линии должна иметь одно и той же значение у обоих приборов.
РПУ РИ подключается к 812 по линии расширения. РПУ в расширенном режиме. Линия физически должна быть подключена с помощью соответствующих перемычек. Скорость обмена по линии должна иметь одно и той же значение у обоих приборов.
Далее необходимо зарегистрировать РПД (с подключенным 712 и выставленным расширенным режимом работы) в РПУ через меню 812. Кстати, 812 должен быть обязательно прошит прошивкой системы Астра-РИ. Взять ее можно на сайте www.teko.biz в разделе [B]Тех.поддержка/ПО для изделий Астра[/B]. Обратите внимание на литеры РПУ и РПД - они должны совпадать (написано на наклейке прибора на задней крышке, например, лит.1).

Для настройки 812 вам понадобится программа Pconf-R (скачать на сайте в разделе Техподдержка/ПО для компьютера). Но можно все настроить из меню прибора.
Для 712 есть программа Pconf-712, но можно настроить по инструкции перемычками.
РПУ РИ и РПД РИ программируются только перемычками.

Регистрация радиобрелка

В инструкции об этом написано.

Регистрация радиобрелка

Если ранее были зарегистрированы РПД в количестве более 2-х, то регистрация дополнительных РПД требует нажатия кнопки одного из первых двух в процессе регистрации, причем после этого на регистрируемом РПД кнопку нужно нажать дважды. Вы именно так делаете?

Астра 812, Проблема

Присвойте событию Вскрытие Пульт статус Неисправность. Дополнительно можно отвязать событие Вскрыти Оборудование от реле (если привязано).

вопрос про дополнительный термометр и радио реле

Термометр AV-101, в герметичном силуминовом корпусе IP66, по цене около 1000р, я думаю еще есть на складе в компании Атлант. К дозору подключается 4 термометра по 485 интерфейсу, есть возможность как передавать в реальном времени информацию на сервер (даже есть графики), так и закладывать гибкую логику работы реле Дозора.
Цитадель с Дозором не стыкуется никак.

Максимальное количество извещателей Астра 712/4

Какой-то из датчиков ШС2 уходит в тревогу. Шлейф при этом снят с охраны, поэтому гаснет Как только датчик востанавливается, снова начинат моргать зеленым 1 раз в секунду. В инструкции на 712 есть таблица индикации эледишк шлейфов., посмотрите ее, все станет ясно.

Память тревог в 822-ой, Как отключить

Встречный вопрос: а для чего вы нажимаете кнопки взятие/снятие на РПДК, если ПКП Астра-812 у вас нет?

Память тревог в 822-ой, Как отключить

Других вариантов включения / отключения здесь нет

Память тревог в 822-ой, Как отключить

Как отключить написано выше.
Память тревог нужна для того, что бы тревога, произошедшая на объекте в отсутствие собственника, фиксировалась на реле релейного блока 821/822 или индикаторах панели индикации 861, и собственник, возвратясь на объект, мог видеть, что в его отсутствие была тревога, не смотря на то, что к этому времени все извещатели уже пришли в состояние норма.