Память тревог в 822-ой, Как отключить

Режим "Память тревог" включается не на 822, а на РПУ.
Режим включается нажатием кнопки «Взятие» на РПДК, активизируется через 90 с. после нажатия.
Выключается нажатием кнопки «Снятие» на РПДК.

РПУ Астра-РИ-М (автономный режим), ложные срабатывания, Определить проблемный датчик

Самый простой способ выявить этот датчик - подключиться к РПУ с ноутбука с программой Монитор РПУ, ее можно скачать с сайта Теко http://www.teko.biz/support/programms/pc/
В ней все наглядно видно - и состояние РПУ и состояние датчиков. Не факт, что датчик подрабатывает, возможно это какая-то неисправность, или потеря связи.
Схема с релейным модулем 822 - классика жанра. Удобство в том, что можно развести события тревоги и события неисправностей на разные реле, тогда сразу будет понятно что это - тревога или неисправность.

Неисправность пожарных извещателей

В дымовых датчиках Астра-421 РК работает алгоритм компенсации запыленности дымовой камеры. До определенного предела эта компенсация действует, а потом датчик выдает сигнал неисправности. Обращаю внимание - именно неисправности, а не пожарной тревоги. Далее датчик нужно продуть. Но что бы сбросить (восстановить) пороги запыленности нужно перебросить питание датчика, а именно вынуть батарейку и вставить обратно через время не менее одной минуты, только тогда происходит восстановление порогов. Без переброса питания восстановление порогов не происходит. Что бы приемник затем обновил состояние датчика (зафиксировал его как исправный) нужно подождать в течение времени контроля канала.
Вы именно так делали?

Извещатели с РПУ на 812, Можно ли перенести извещатели с РПУ на 812?

Есть другой способ, но потребует затрат: можно использовать режим [I]Память тревоги[/I], но для этого нужен релейный модуль Астра-822 и брелок Астра-РИ-М РПДК, тогда можно, привязав каждый датчик к отдельному реле, зафиксировать тревогу от сработавшего датчика на реле.
Ну, раз уж купили 812, то проще и дешевле перерегистрировать датчики заново и наблюдать все на экране 812 панели.

Извещатели с РПУ на 812, Можно ли перенести извещатели с РПУ на 812?

Без перерегистрации невозможно.
Для того, что бы вычислить подрабатывающий извещатель, в принципе не было надобности устанавливать 812. Достаточно скачать программу Monitor-RPU с сайта teko.biz, подключить РПУ в рабочем режиме к компу по USB (нужен Астра-983) и в реальном времени увидеть состояние всех зарегистрированных извещателей.

Аналог вандалоустойчивой антенне

Вот, например http://www.tinko.ru/p-020111.html

Астра712/2+РПД Астра РИ

Поскольку в вашем посте не шла речь об использовании ПКП Астра-812 совместно с РПУ, то делаем вывод, что его нет. А из автономного РПУ можно удалить только все зарегистрированные РПД разом, это и есть очистка памяти РПУ от зарегистрированных РПД.
Если бы вы использовали Астра-812 совместно с РПУ, то через меню Астра-812 можно было бы удалять отдельно выбранные РПД.

Астра712/2+РПД Астра РИ

Процедура очистки памяти РПУ описана в РЭ РПУ

Коммуникаторы, Общие вопросы

Нет. Такой вариант невозможен. У каждой объектовой системы (т.е. в каждом охраняемом доме) должен быть установлен свой коммуникатор.

Изменение времени на 882, в руководстве данный момент опущен

Необходимо подключить коммуникатор к компьютеру, используя программу Pconf-88x, установить соединение и нажать кнопку [B]Запуск модема[/B]. При этом коммуникатор считывает время, установленное на вашем компьютере.