Аналог вандалоустойчивой антенне

Ссылку в студию на антенну. Пожалуйста

Аналог вандалоустойчивой антенне

Стоит система "Астра-РИМ", на передатчиках стоят антенны вандалоустойчивые. Из-за того что объект полностью из металла (типа ангара), связь между приемником и передатчиком постоянно теряется связь. Чем можно заменить вандалоустойчивую антенну с такими же характеристиками?

Астра 822

Из-за чего может происходить самопроизвольный выход из строя 822. Реле работают как попало, при постановке обьекта на охрану на контактах либо обрыв либо сопротивление 8,...кОм., за место "короткого" При снятом объекте "короткое" но не как не обрыв. На 861 по индикации все нормально а на МР нет. Перепрошил и перенастроил сломанные 822 не помогло. Взял новые 822 обновил ПО настроил все пошло но через 5 минут так же все накрылось.

Да кстати. За сутки до этого на объекте были проблемы со светом, точнее КЗ 3-х фаз. Из-за пущенных 2-х фаз в сторону прибора сгорел БП "Скат-1200Д", и БП "Протона 4". Быть может это как то повлияло?

Астра-822 и Астра-РИ-М по LIN

День добрый!

Проблема следующего характера:
Имеются Астры-РИ в количестве 9 шт., все они зарегистрированы в Астра-РИ-М. Все сигналы благополучно приходят и отображаются на Астра-861, которых установленно 2 шт. (8 РИ на одной, и 1 Ри на второй). Проблема с подключением Астра-822 одна работает нормально по линии (все 8 реле реагируют на события), а вот вторая не подключается по линии (инд. моргает). номера для всех модулей присвоены правильно, перемычки стоят как положено. Но не работает. Думал причина в 822 (брак или еще что) ставлю другую такая же проблема. Уже всю голову сломал, ни как не пойму почему. Заметил только одну причину, но может и не из за неё? на рабочей 822 стоит .....v2_4 а на тех что не работают ...v2_3. Может ли быть в этом причина, или где то в другом? И как её исправить?

Спасибо!

Астра 712/х расчет (подбор) оконечного сопротивления Пожарных ШС

День добрый.
Делаем два объекта пож. сигнализацию, при пуске/наладке одного из них, ШС без конца срабатывал, причина как я понял в оконечном сопротивлении и в токопотребление датчиков. В книжке в самом конце есть таблица где указывается кол пожарных датчиков и эквивалент оконечного сопротивления соответственно. Внизу типа примечания написано что сие написано для извещ. Астра 421 П либо пож. изв с током потребл. от 70-90 мА. Мы используем ИП 212-87 и ИПР 513-10. В шлейфе одна ИПР и 8 ИП с сопротивлением 3,9 кОм без конца была сработка. В деж. режиме ип 212 токопотреб. 95 мА, а 421 70 мА. После не хитрых подсчетов, получаем что оконечное сопротивление должно быть 4,7 кОм. Поставили и алилуя все заработало. Но почему то со вторым объектом такой способ не прокатил, в шлейфе 14 ИПов и 2 ИПР, после подсчета вычислили оконечник 6,2 кОм, ставим запускаем и наблюдаем сработку. Заменили 6,2 на 4,7 кОм все заработало. Вопрос каким макаром подсчитывается оконечное сопротивление исходя из токопотребления???