Автовзятие на охрану, Передача сигнала 812 на приток а-коп, с последующей передачей на пульт вневедомственной охраны

Конечно, решение есть. Такую организацию охраны часто используют. Для этого в пультах Астра-812 (или Астра-812М) нужно установить режим работы разделов "Круглосуточный"+"Автовзятие". Можно добавить режим "Тихая тревога", для того, чтобы на дисплее Астра-812 не висело постоянное сообщение "Тревога". Но в любом случае нужно зарегистрировать хотя бы один пин-код на перевзятие всех используемых разделов, иначе система не возьмет раздел на охрану.
Реле, подключаемое к "Притоку", привязывают к используемым разделам и задают режим работы реле - "Тревога".

Как собрать систему Астра-РИ работающую на расстояние 800 метров, подскажите пожалуйста

Здравствуйте, Олег!
Вы абсолютно правильно разобрались. В заводской установке 2-й релейный выход РПУ размыкается при сработке пожарных извещателей. При желании можно перепрограммировать реле РПУ Астра-РИ-М с помощью программы [URL=http://www.teko.biz/upload/po/pc/Pconf-R.zip]Pconf-R[/URL], например, разделить пожарные извещатели на оба реле, или задать режим замыкания при сработке, и т.д.

Радиоохрана дачного дома (вопрос по подключению и выбору оборудования)

Ваш вопрос передан в техподдержку.

Радиоохрана дачного дома (вопрос по подключению и выбору оборудования)

15.08.2012 на Ваш email была выслана схема подключения указанных Вами приборов. Вы ее получили?

Астра-РИ-М РПУ и Астра-861, Связка линией расширения

Современный РПУ Астра-РИ-М совместим со всеми старыми извещателями, кроме Астра-421 исп.РК версий 3_1 и ниже.

Астра-РИ-М РПУ и Астра-861, Связка линией расширения

Роман, Вы ошибаетесь, на РПУ версии cv9_4 при снятых перемычках F1, F2, F3 скорость работы по линии расширения 1200 бит/с.
Владимир, перемычки стоят правильно. Причина отсутствия связи в чем-то другом, возможно отсутствие контакта. На фото видно, что синий провод выпал из клеммы -LIN на Астра-861. Может Вы не заметили?

Новая контрольная панель?, Каталог 2012

1. Это пульт контроля и управления в 2-х исполнениях, в радиоканальном и проводном. Проще говоря, это дистанционная клавиатура и дисплей к головному прибору - ППКОП. Автономно он работать не может, только в комплекте с ППКОП.

2. Постановка/снятие охраны именно так и производится: "ввел 4-значный код и получил результат". Все остальные "телодвижения" выполняются на этапе настройки системы.

Новая контрольная панель?, Каталог 2012

В этом же каталоге есть раздел "Астра-Zитадель. Готовится к выпуску в 2012 году", в котором на страницах 296-297 есть описание данного прибора.

Aстра-712/8 + Астра-712/4

Астра-712/х не может управлять другим Астра-712/х. Эти приборы могут только "сливать" информацию в интерфейсную линию для доп.оборудования. Объединить Астра-712/х в одну систему и проконтролировать все их шлейфы можно только с помощью радиоканальной СПИ Астра-РИ.

Лазерный пульт, Вопрос по теме

На самом деле здесь есть доля недосказанностей, разобрать которые можно последовательно ответив на более простые расчлененные вопросы:
1. «Лазерный пульт "Астра-942" не запускает регистрацию радиоустройств». Запуск невозможен на основании того, что радиоустройство уже зарегистрировано, видит своего «координатора», и наверняка нет индикации «нет сети» (двойные вспышки белым цветом). Об этом есть предупреждение на стр. 24 «Инструкции быстрого старта».
2. «при попытке выполнить "тестовый пожар" извещатель переходит в состояние "тревога" но ППКОП не реагирует. (смотрю в "состоянии р\устройств")» - из этого следует, что извещатель в самом начале настроечных работ с системой был благополучно зарегистрирован, но в силу каких-то причин доставка извещений с него на координатор не производится. В таком состоянии необходимым действием является не проведение теста с помощью кнопки «ТЕСТ» от ЛП, а проведение процедуры «оптимизации радиосети» нажатием средней кнопки пульта. После чего извещатель должен выполнить процедуру переприсоединения к радиосети, по результатам которой в течении не более 2-х установленных в радиосети периодов контроля должна быть либо восстановлена радиосвязь с извещателем, либо сформулировано извещение «нет сети» на индикатор извещателя, и вместо уровня качества связи должно появиться сообщение «НС» в режиме просмотра состояния радиоустройств в меню прибора.
Здесь уместен встречный вопрос: «А что показывает ППКОП по уровню качества связи с этим конкретным извещателем? Какие цифры в статистике нескольких обновлений?»
3. Далее при ответе на встречный вопрос ситуация может иметь 2 исхода:
- допустим ответ – уровень сигнала «1-а перемежается с редкой 2-кой». Тогда причиной недоставки сообщений может быть недостаточность потенциала в радиоканале в направлении от извещателя до родительского устройства, с которым он работает (РТМ или сам координатор в ППКОП). При этом могут недоставляться не только тестовые сработки, но сигналы вскрытия. В таком случае процедура «оптимизации радиосети» второй кнопкой ЛП должна помочь, так как извещатель попытается найти альтернативу, если только не сэкономили на РТМ-ах. Если маршрут единственный – то придется просто добавлять РТМ;
- допустим ответ – «от уверенной 2-ки до 8-ки», а тестовый сигнал не проходит, и сигнала вскрытия тоже нет. В этом случае рекомендуется выполнить сброс питания извещателя с обязательной переполюсовкой батарей на 1-2 секунды. Таким приемом будет полностью исключена вероятность какого-то программного «зависания» извещателя.