Восстановление конфигурации АРМ-Y после замены ПК

Спасибо, после регистрации УОП в новом АРМ-е все заработало.
Правда пришлось вновь прописывать наименование объектов и привязку шлейфов к ним.

Восстановление конфигурации АРМ-Y после замены ПК

Имеем настроенную и работающую систему Астра-Y c одним УОП и 5-ю ООП.
Требуется заменить ПК с АРМ-ом.
Установили ПО АРМ-Y на новый ПК, подключились через usb к ПЦН.
Запустили АРМ, вошли в меню Инженера.
В строке состояния: "Модуль сопряжения подключен! Остановлен"
ПО производит синхронизацию с прибором.
Через меню Просмотр состояния УОП и ООП видим все шлейфы и их состояние.
После перехода в режим мониторинга АРМ сообщает "Нет зарегистрированных УОП"

Как восстановить конфигурацию из прибора в ПК?

Тестер Астра-941 -> Астра-421, Не работает тестер Астра-941 c пож. извещателем Астра-421 исп.РК2

Закупили более сотни Астра-421 исп.РК2 в составе системы Астра РИ-М (812-РПУ-421).
Зарегили РПУ в 812-м, зарегили пару извещателей в РПУ.
На тамперы извещателей пульт реагирует адекватно.
Тесты РПД из 812 прошли нормально.
При облучении глазка извещателей лазерным тестером 941 нет никакой реакции.
После окуривания дымом - ПС сработала.

В [URL=http://www.teko.biz/upload/rukovod/941.zip]инструкции к 941-му[/URL] написано, что он предназначен для тестирования 421-х.
А в [URL=http://www.teko.biz/upload/rukovod/421rk2-v3_4.zip]инструкции к извещателю Астра-421 исп.РК2[/URL] предлагается использовать 942-й.

У нас неисправен лазерный тестер или другая причина?

Астра-3321 + датчик протечки, После замены батареи в извещателе не устанавливается связь с РПУ Астра РИ-М

Спасибо за оперативный ответ и полезную информацию.
Т.к. извещатель перезапускается, решил очистить его плату от пыли и грязи сухой щеточкой.
И о чудо!
После включения он 3-4 раза длинно моргнул и перестал перезапускаться.
Замерил ток потребления:
- при запуске ~30mA;
- при не горящем индикаторе < 0.5mA;
- при срабатывании геркона ~ 2mA.
mA-метр стрелочный так что за точность показаний не ручаюсь.
Теперь попробую его вернут на объект, возможно он зарегистрируется в РПУ.

ps. время разряда батареи было более года, а через 2-3 месяца после разряда была замена батареи на новую.

Астра-3321 + датчик протечки, После замены батареи в извещателе не устанавливается связь с РПУ Астра РИ-М

Имеет работающую в автономном режиме схему Астра РИ-М:
- РПУ + Астра-861
- Астра-5131 2 шт.
- Астра-3321 + Астра-361

После разряда батареи в извещателе Астра-3321 не устанавливается связь с РПУ.
На Астра-3321 после замены батарей (через 2 месяца) и включения индикатор постоянно (несколько часов) мигает 1-короткий + 1 очень длинный.
На РПУ красный часто мигает синхронно с красным соответствующим 3-м индикатором на Астра-861.
Расположил РПУ и извещатель радом и несколько раз откл-вкл питание через 60 сек на извещателе, связь не устанавливается.
При отключении и подаче вновь питания на РПУ красный индикатор загорается постоянно также как и 3-й зеленый на Астра-861, по прошествии нескольких минут красный индикатор РПУ и 3-й (красным) Астра-861 часто мигают.
Два других извещателя Астра-5131 работают нормально.
Что означает 1-коротки + 1-длинный сигнал на извещателе? (в инструкции про это состояние ничего нет)