Радиоканальная система Астра РИ- М

Здравствуйте Роман Юрьевич, не ясно что за система охранная или пожарная сигнализация, если бы глушили сигнал то скорее всего была бы индикация о потере связи с извещателем или неисправность. У нас например в летний период мошкара забивается в пожарный извещатель и даёт сработку, что интересно извещатели срабатывают по вечерам вот с этим второй год не знаем что делать

РПУ астра-ри-м не работает

Игорь, Я бы не торопился с дефектацией. Если РПУ работает с Астра-812, то и Астра-812 то же сгорела бы, но Вы об этом не пишите. Попробуйте отправить по гарантии на завод, они разберутся.

Астра РИ-М и проводные извещатели

Дмитрий, в таких случаях мы берём СМК или ИПР радиоволновые, в них есть перемычка, так вот вместо этой перемычки подключаем охранные извещатели работающие на размыкание.

Охранка 4-х объектов

Александр, здравствуйте. В Вашу систему я бы добавил седьмым пунктом блок выносных индикаторов Астра 861, в Астре 812 первые 8 разделов привязать к 8 шлейфам Астра 712/8. У охраны будет возможность постоянного визуального контроля состояния шлейфов.

Охранка 4-х объектов

Александр, если Вы решили использовать систему Астра-РИ, то Вам не хватает Астры712/4. Каждую комнату привязываете к своему шлейфу, шлейфы ставите на охрану ключом ТМ.
Почитайте внимательно о разнице между системами Астра-РИ и Астра-РИМ

ППК АСТРА 712/2, проблема с реле

Тогда тем более необходима надёжная аппаратура. При ложной сработке всё будет засыпано мелким песком и хорошо если его не затянет в дизель. Вообще я плохо представляю, как может гореть дизель генератор и как это горение можно прекратить двумя килограммами песка.

ППК АСТРА 712/2, проблема с реле

Здравствуйте Игорь.По поводу сработает "Бурана" при подаче питания +12В на 1 сек, видимо должен, т.к. по паспорту на Буран время электроимпульса составлет не менее 0,1 сек и не более 0,5 сек., кстати придётся запитывать Буран с другого более мощного блока питания, т.к. у Астры 712/х ток короткого замыкания по выходу +12В, не более 40мА, а Вам надо не менее 100мА. Моё мнение - оставьте Астру 712 в покое, если Вы занимаетесь сигнализацией постоянно, он у Вас уйдёт, поставите в другом месте. Всё таки почитайте сами правила проектирования, пока пожарный инспектор не начал учить Вас, поверьте неприятная процедура.

ППК АСТРА 712/2, проблема с реле

Здравствуйте, Игорь.К сожалению с устройством системы пожаротушения не всё так просто. Для начала почитайте из свода правил СП5.13130. 2009 стр 36 "Порошковое пожаротушение". Следующее Астра 712/х является прибором охранно пожарной сигнализации и не подходит для запуска тех же Буранов, т.к. у Буранов ток запуска не менее 100 мА, а у Астры 712/х реле коммутирует ток не более 100 мА, чувствуете разницу, т.е либо реле сгорит, либо Буран успеет сработать.
Не экспериментируйте, все фирмы ВЭРС, Магистр, Орион и т.д производят пусковые устройства пожаротушения, в которых учтены почти все "подводные камни пожаротушеня"

Астра 812, Нужна помощь

Роман, к сожалению, Вам,придётся вернуть оборудование в магазин, так как даже по радиоканалу Астра 812 только контролирует состояние шлейфов Астра-712/х (смотри описание)

Максимальное количество извещателей Астра 712/4

Кирилл. здравствуйте. По поводу наладки шлейфа. Мы налаживаем шлейфы по следующей методике.
1. Измеряем и запоминаем ток протекающий через концевой резистор (ещё до наладки, резистор в приборе). Допустим 3мА.
2. После установки всех извещателей, подклюячаем тестер в режиме измерения тока в начале цепи (возле прибора)и подбирая номинал оконечного резистора добиваемся протекания тока в цепи шлейфа - 3мА.
Вот и вся наладка. Обращаю внимание - тестер подключается в начале цепи, как надо, а не в конце цепи, как удобно наладчику (из практики)