вопрос про регистрацию РПД в системе астра-РИМ

Удаленный способ регистрации не предусмотрен. Рекомендую перед сменой прошивки снимать из РПУ и Астра-812 на ПК копию памяти о регистрации, и всю конфигурацию системы тоже.

Пожарка в прачечной.

1 вариант будет работоспособным, если добавить еще один РТР. Емкость одного РТР - 47 извещателей.

Астра-713

Автопостановка есть в 713! Задается из программы Pconf-713.

Астра-713

Вот здесь: http://teko.biz/products/element.php?IBLOCK_ID=6&SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=229

РПД-РИ + РПУ-РИ

Должна работать и без ППКОП. В РПД-РИ есть перемычка П7, которая регулирует способ постановки на охрану, кнопка или ТМ. П7 нужно снять. А еще бывает, что проверяешь со снятой крышкой, и тогда не видишь реакции на действия, поскольку сообщение о вскрытии перебивает все другие, как более приоритетное.

Астра 881

Скорость Астра-881 по линии расширения выставляется в программе Pconf88x

Астра 881

Коммуникатор говорит, что у него нет связи с Астра-712 по линии расширения. Нужно проверить скорости обмена по линии расширения обоих приборов, она должна совпадать, а на А-712 дополнительно проверить, выставлен ли режим Ведущий по л.р.