РПД-РИ + РПУ-РИ

[QUOTE]Роман пишет:
У Вас получилось обновить ПО? Мы учтем Ваши замечания при новой редакции РЭ.[/QUOTE]
Конечно получилось... я же об этом написал выше. У Вас работает форум, техподдержка... все проблемы решены. На дворе уже 2014 год... система работает просто прекрасно. GSM модуль тоже прикрутил :) Единственный недостаток так это невозможность ставить и снимать объект с охраны (в такой конфигурации оборудования) с помощью брелка :|

РПД-РИ + РПУ-РИ

Вот и прошло два года!!! непрерывной работы охранки в вышеуказанной конфигурации. Хочу высказать большое спасибо производителям этого оборудования. Несмотря на трудности, которые были описаны в этой теме (и не только в этой) хочу сказать главное - за два года НИ ОДНОГО!!! ложного срабатывания... и не потребовалось НИ ОДНОГО обслуживания и ремонта. Последний время я с апреля месяца даже перестал делать проверки на срабатывание тревоги. Только вчера сделал проверку по просьбе сторожа... он стал сомневаться - Работает ли она вообще? Работает как и должна.
Теперь хочу прикрутить к ней на стороне объекта (РПД) GSM модуль. Он приобретен уже давно (Сталкер называется). Может быть у кого то уже есть такой опыт?

РПД-РИ + РПУ-РИ

Проблема смены ПО в РПУ-РИ (исполнение 02) решена... с помощью установки дополнительных проводков между розеткой кабеля модуля 983 и клеммами РПУ-РИ. А в инструкции к РПУ-РИ (02) сказ про то как это делать не четкий... и схема приведена с ошибкой.

РПД-РИ + РПУ-РИ

На РПД-РИ сменил ПО на версию av6_2.
Вроде как система заработала как нужно.
А вот сменить ПО (а нужно ли?)старого РПУ-РИ (исполнение 02) до версии 7_1
оказалось не просто.
Чтение инструкции с картинками к РПУ-РИ и чтение инструкции с картинками
к модулю 983 к успеху не привело. Не ясно куда направить метку на розетке кабеля модуля 983 при подключении его к плате к РПУ-РИ. Подключать как "получится" не захотел. Уж очень много чего оказалось недописанного (и написанного в укромных местах) в многочисленных бумажных инструкциях на приборы и на сайте производителя оборудования Астра. Не хочется спалить чего нибудь по своей вине. Производитель не смог нанести метку на плату? Давайте хоть в ответе на этом форуме разместим правильную картинку.

РПУ-РИ (версия 02) и модуль 861

Имеем нормально работающую (спасибо большое teko) связку РПД-РИ (версия НЕ 02... не знаю как она правильно называется) и РПУ-РИ (версия к сожалению 02).
Теперь естественно хотелось бы иметь в этой системе много РПД-РИ... поэтому нужно приобретать модуль (сначала один) 861. Хотел для начала посмотреть инструкцию на этом сайте... их оказалось две... для старого 861 и нового 861.
Вопросы такие:
1. Обе версии модуля 861 подойдут для работы с РПУ-РИ (версии 02)?
2. Если подойдет новая версия модуля 861, тогда как заказать у продавца чтобы он не привез мне старую версию?
3. Как соединять новую версию модуля 861 с РПУ-РИ (версии 02)?
4. Будет ли система работать без ППКОП?

Что будет если вандал выломает светодиод

Что будет если вандал выломает внешний светодиод (например установленный в двери) подключенный к РПД-РИ по линии СО... (клеммы -LHT +LHT)... и произойдет короткое замыкание... Устройство РПД-РИ выйдет из строя? Может быть в эту цепь нужно ставить предохранитель? Или не обязательно?

Помогите подружить Астра-РПУ-РИ-М и Астру-812

[QUOTE]Николай пишет:
dv или ev написано на бирке, приклеенном на основании ППКОП. [/QUOTE]
Так посмотрел... значит у меня Астра-812 версии dv... и прошил его ПО я до версии 3.82. [B]Это последняя версия ПО и это я правильно сделал?[/B]
РПУ РИ-М у меня тоже версии dv... но вот оказывается они бывают dv2... dv3 и dv4. По расположению перемычек я догадался, что у меня версия dv2 и прошил я ее ПО до версии 10_6. [B]Это последняя версия ПО и это я правильно сделал?[/B]

[QUOTE]Николай пишет:
Более подробно в развернутом быстром старте: здесь http://teko.biz/upload/rukovod/RIM-812ev4_0_start.zip [/QUOTE]
Но в самом начале этого документа сказано -
[COLOR=#0033BB]Настоящая инструкция предназначена для ознакомления и быстрого запуска объектовой системы беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Астра-РИ-М» с ППКОП «Астра-812» с версией ПО 812еv3_12_0 и выше.[/COLOR]
[B]Стоит ли мне ее читать? [/B]Не окажется ли, что различия в аппаратных версиях оборудования и различия в версиях ПО отражаются на порядке настройки оборудования и это окончательно меня запутает?

Помогите подружить Астра-РПУ-РИ-М и Астру-812

[QUOTE]Николай пишет:
Конечно идти дальше[/QUOTE]
Чтение занятие увлекательное :) Чем больше читаешь... тем больше вопросов.
Как понять какая у меня Астра-812...апп. платформа "ev", с USB-разъемом или апп. платформа "dv", с USB-разъемом?
Я так понимаю, что от вида платформы зависит какую прошивку туда шить? А для версии "ev" даже две прошивки для системы РИ-М есть?

Помогите подружить Астра-РПУ-РИ-М и Астру-812

[QUOTE]Николай пишет:
Почему может быть не готов?
Корпус ППКОП открыт, корпус РПУ открыт, корпус извещателя открыт и извещатель "датчик 5131..." не в норме. Этот извещатель видит тепловой фон, поэтому его надо спрятать далеко в стол, чтобы он пришел в норму.
[/QUOTE]
Ну про это я даже писать не стал. Не первый год уже дружу с Астрой :) У меня и на даче (РПД-РИ+РПУ-РИ) она смонтирована... можно почитать в соседней ветке (другая ветка потому что без буквы М). Конечно все это сделано правильно... все крышки закрыты и проверено на сработку датчика и возвращение его в норму не один раз. Система на самом деле даже смонирована не один год назад... и прекрасно работает в автономном режиме... без 812.
Может нужно идти дальше по инструкции? Но я остановился на этом пункте, так как уже на этом месте вижу не соответствие в работе. [B]Может быть Астра-812 не исправен? [/B]

Помогите подружить Астра-РПУ-РИ-М и Астру-812

Давно имею рабочую схему охранки... часть которой сделана на базе Астра-РПУ-РИ-М + всевозможные датчики + контроллер CCU825.
Астра-812 и пара брелков Астра-РПДК валялись долгое время без дела. Сейчас захотел прикрутить и их. Но не тут то было.

[I][B]Что могу сказать: [/B][/I]
1.Сделал сброс 812 к заводским настройкам.
2.Удалил из РПУ все что там раньше было загеристрировано (на всякий случай).
3.Обновил прошивки РПУ и 812 до последних версий (на всякий случай).
4.Поставил перемычки в РПУ и 812 и соединил РПУ и 812 проводами как написано в START_Astra-RI-M_5steps.pdf
5.Заменил в 812 пароль инженера на свой.
6.Заменил в 812 пароль пользователя на свой.
7.Зарегистрировал РПУ в 812 (процесс проходит как написано в мануале).
8.Зарегистрировал РПД в 812 (для попробовать взял один датчик 5131... процесс проходит как написано в мануале).
9.Несколько раз для перехода 812 в рабочий режим (согласно инструкции START_Astra-RI-M_5steps.pdf) нажал на кнопку "C"

В итоге на экране 812 - надпись - [B]"НеГотов" [/B]
По красному светодиоду РПУ вижу, что там все в норме.
Куда копать дальше?