Длинна антеннки РПУ АСТРА-РИ-М, потерялась антеннка

Надо использовать готовые внешние антенны, от предлагаемого Вами конструктора будет только еще хуже. Длину кабеля антенн тоже желательно не удлинять, для этого к антенне поддтягивают само РПУ.

Длинна антеннки РПУ АСТРА-РИ-М, потерялась антеннка

Антенна идет в комплекте с РПУ. Латунная или бронзовая проволока длиной 170 мм, диаметром 1,5 мм.
Извещатели на таких дальностях (500 м) работать не будут. Связь возможно только при использовании РПД Астра-РИ в режиме извещателя системы Астра-РИ-М и применении выносных антенн направленных АН-433 или штыревых АШ-433.

Радиоохрана дачного дома (вопрос по подключению и выбору оборудования)

В системе Астра-РИ-М ППКОП комплектуются интрукциями быстрого старта (это пошаговая инструкция настройки системы). Так же все инструкции и руководства по эксплуатации есть на сайте, например для ППКОП Астра-812 в системе Астра-РИ-М http://teko.biz/upload/rukovod/RIM-812ev2_2_start.zip. Для передачи в будку охранника применить систему Астра-РИ. В системах Астра-РИ и Астра-РИ-М есть еще разделы "В помощь специалисту", обязательно посмотрите. Там приведены конкретные примеры с пошаговой настройкой.

Знакомство с Астра РИ-М, Построение радиоканальной системы охраны с дублированием по каналу GSM

Инструкция быстрого старта говорит сама за себя, это пошаговая инструкция сборки и настройки системы. Его не читать надо, как книгу, а читать и делать руками. Написано для человека, не имеющего никакой подготовки по установке систем сигнализации. Если совсем не понятно (и такое бывает) на последней странице указаны контактные данные технической поддержки от производителя, так сказать из первых рук.
Удачи.

РПУ + РТР + 21РПДИ + 2РПДК, последовательность регистрации в памяти РПУ

Нет, обычный не подойдет. Нужен модуль сопряжения Астра-983.

РПУ + РТР + 21РПДИ + 2РПДК, последовательность регистрации в памяти РПУ

Конфигурация системы правильная. Только не понятно, зачем антенну подняли под крышу, еще и рамочную. Понятно, что еще удлинили кабель от рамочной антенны. Рамочная антенна имеет напрленную диаграмму в виде вытянутой гантели вдоль оси по центру рамки. Думаю, что Вы здесь больше проиграли. Штатная антенна будет более эфективной и с подвала дотянется без проблем.
"Однако после включения всех извещателей РПУ постоянно выдает сигнал о вскрытии одного из РПДИ, выявить который так и неудалось, однако он пропадает при отключении РТР от питания." Здесь конфликт версий. Версия РПУ и РТР должна быть не ниже dv10_4.
Порядок действия:
1. Удалить из РПУ (РТР и извещатели зарегистрированные в РТР), у РТР почистить память. Извещатели из РПУ выборочно можно удалить с помощью программы Pconf-R, закладка "Настройка прибора" (РПУ должно быть подключено)- "Удаление извещателей".
2. Обновить ПО РПУ и РТР до версии dv10_4, выполнить с помощью программы Pconf-R.
3. Зарегистрировать в РПУ РТР, извещатели в РПУ через РТР.
Сосотяние извещателейна стадии тестирования системы, зарегистрированных в РПУ, можно мониторить в режиме online с помощью программы Monitor-RPU с сайта.

Астра РИ-М, Не прописывается РПД в РПУ

При регистрации извещателей, перед включением питания в извещателе необходимо подождать 45 сек. Это нужно для того, чтобы извещатель полностью отключился. Дело в том, что даже при выключенном питании(потребление тока извещателем очень маленькое), извещатель некоторое время продолжает работать за счет остаточных емкостей на конденсаторах.
Если не хочется ждать, можно раз 5-6 пощелкать на кнопке вскрытия или замкнуть клеммы подключения батареек, конечно предварительно надо вытащить батарейку.

Астра-РИ-М РПУ Автономный режим., Постоновка и снятие.

На РПУ клеммы TM это не входы, а выходы. Т.е. при нажатии кнопок взятие/снятие на брелоке на выходах ТМ транслируется код в формате ТМ для управления другими приборами.

Программирование Астра-Дозора, Не нашел программу для настройки

Был такой вопрос:
"доброго времени суток извините за вопрос необходимо привязать пожарные датчики ИП 212-141 с нормально разомкнутыми контактами Астра-Дозор, можно ли сделать это напрямую не применяя Астра-713. Если это возможно подскажите они будут отражаться в 1-10 зонах или нет".
Ответ:
Напрямую к входам ППКОП Астра-Дозор можно подключать датчики только с сухими нормально-замкнутыми (НЗ) контактами, тогда они будут отражаться на первых 10-и зонах. Все, что подключается через расширители РПУ и Астра-713 в первые 10-ть зон попасть не могут, только начиная с 11-го.

Есть еще новость:
Желающие потестировать систему через ПЦН ДОЗОР по каналам интернет могут получить аккаунт (логин и пароль только для одного объекта) на 2 месяца бесплатно.

Астра-421РК, Проблемы восстановления в режим "Норма" после срабатывания

Андрей. Каким оброазом проводили сработки?
Если дымили, то для восстановления датчиков после такой проверки надо продуть чистым воздухом дымовые камеры извещателей.
Если датчики висели во время работ, связанных созданием сильной запыленности помещений, то тоже необходимо обслужить извещатели, продуть.
После обслуживания необходимо перезапустить извещатели (выключить питание и через не менее чем 5 мин. включить).
Если работоспособность не восстанавливается, то отправить на гарантийный ремонт.