Астра-512 срабатывания на животных, Работа в режиме «Устойчивость к животным до 20 кг»

Сергей.
Прибор спроектирован таким образом, что обеспечивает защиту от животных весом до 20 кГ только в случае перемещения животного по полу. В Вашем случае животное находится ниже уровня прибора на 0,8м и таким образом попадает в зону верхнего яруса линзы.
На расстоянии 10 м эффективная контролируемая площадь каждым элементом линзы составляет примерно площадь 1 м2 , соответственно на расстоянии 3 м площадь составит 0,3 м2, что соответствует диаметру 0,6м. Учитывая, что температура тела кошки около 40 градусов (т.е. на 4 градуса выше, чем у человека) получается, что она эквивалентна человеку крупного телосложения. Проблему можно попытаться решить, изменив угол наклона извещателя, так чтобы труба располагалась между верхним и средним ярусами линзы. Угол можно изменить, подложив под нижнее крепление основания прокладку.

Как получить сведения о состоянии системы

Состояние системы определяется периодической проверкой работоспособности.
1. Нажимаем брелоки, смотрим реакцию на реле и индикаторе РПУ или на МИ Астра-941.
2. По индикации на брелоках, следим за состоянием батарейки. Получили индикацию о разряде батарейки, заменить батарейку и проверить работоспособность, см. п.1. Только нажимать после этого на кнопку надо 2 раза, это только после замены батарейки.
Читаем РЭ, там все есть.

Помогите подружить Астра-РПУ-РИ-М и Астру-812

Эта инструкция тоже подходит, но там много функционала и меню даже, которых у вас нет. Поэтому читайте эту. Все ссылки я даю с этого же сайте, все что нужно есть есть на сайте в разделе "Поддержка" или в разделе "Продукция". Находите свой прибор, там к каждому прибору есть ссылки на все необходимые документы.

Помогите подружить Астра-РПУ-РИ-М и Астру-812

dv или ev написано на бирке, приклеенном на основании ППКОП.
Если не сохранился, то программа Pconf-R при подключении к прибору показывает только совместимые ПО.
Не совместимые не удастся загрузить.
А вообще отличаются примененным контролером atmel c памятью 256 - это dv_ или 512 - а это ev_ (последние цифры в маркировке чипа)

Помогите подружить Астра-РПУ-РИ-М и Астру-812

Конечно идти дальше, все исправно.
Пройти до конца, а потом уже думать, почему так или эдак.

Помогите подружить Астра-РПУ-РИ-М и Астру-812

Тема форума "Помогите подружить Астра-РПУ-РИ-М и Астру-812" у Вас абсолюно не актуальная. По вашим же "Что могу сказать: " все у Вас дружит.
Дальше пошли адекватные ответы ППКОП.
Почему может быть не готов?
Корпус ППКОП открыт, корпус РПУ открыт, корпус извещателя открыт и извещатель "датчик 5131..." не в норме. Этот извещатель видит тепловой фон, поэтому его надо спрятать далеко в стол, чтобы он пришел в норму.
Более подробно в развернутом быстром старте:
здесь или в полном описании на систему
здесь

Как включить обычные пож.датчики в систему Астра РИ-М ?

Читайте выше, речь идет о приборе "РПД Астра-РИ". РПДУ Астра-РИ-М пожарные извещатели не поддерживает.
Все есть в руководстве по эксплуатации на РПД Астра-РИ. Читать-то будем? Ссылка для РЭ

Как включить обычные пож.датчики в систему Астра РИ-М ?

Схема подключения должна быть в руководстве на ИП 212-45. В РПД Астра-РИ классический пожарный ШС на 12 В, как во всех ППКОП.
А вот здесь схема, подключение как у гранита

Проблема с Астра-812 версии 3.11.1

1. Внешняя сирена на самом деле работает, но его нельзя сделать меньше 10 минут в режиме "Звуковой". Если нужно меньше, то надо сделать "специальный" режим с помощью программы Pconf-R, где можно время поставить сколько нужно.
2. Функция «Контрольная лампа» именно так и работате. Загорается когда все привязанные разделы взяты. Для решения вашей задачи установить «специальный» режим и вместо "взятие по всем/снятие" выбрать "взятие по одному/снятие".

Антенна РПУ

Антенна нужна обязательна, иначе не будет дальности.
Можно использовать медную проволоку толщиной 1 мм и длиной 17 см, желательно изолированную.