Системы безопасности АСТРА

Niket_lu (Все сообщения пользователя)

Пожалуйста, авторизуйтесь:

Логин:
Пароль:

Забыли свой пароль?

Зарегистрироваться
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Форум:
Дата создания: Выбрать дату в календаре Выбрать дату в календаре
Тема:
Cooбщение:
Упорядочить:

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 След.

Помогите зарегистрировать РПУ РИ-М в Астра 812 М

Последние три года все прошивки совместимые, не совместимости по ПО оборудования нет.
Другое дело как построить систему.
Есть особенности, [B]РПУ регистрируется в ППКОП (Астра-812 или 812М) только пустой (т.е. память регистрации чистая или красная лампочка не горит) и только в расширенном режиме (установлены перемычки F1 и F2)[/B]. Обязательно проверить перемычки, отвечающие за соединение интерфейса LIN (dv4 это F9 и F11).
[B]Была задумка в том , что РПДК будут ставит на охрану и Барьер и Астру 812 М[/B] Здесь вопрос, каким образом еще ставить Барьер? Ну не может РПУ выполнять одновременно функции автономного и расширенного режима работы, чудес не бывает. Как написана программа, так она и работает. На 812М управление от РПДК РПУ в расширенном режиме работы передает по интерфейсу LIN (выходы ТМ с версии dv10_3 и выше захлопываются), которая точно не поддерживается Барьером. Вопрос выше остается в силе. Да и нельзя к одному выходу ТМ для управления подключать два прибора.
Ну и на счет подозрений. У всех система собирается, ПО 812М 1_7_1 и ПО РПУ dv10_5 больше года в распространении. Если была бы не совместимость, форум бы завалили руганью.
По методике данной выше, которая короткая, РПУ регистрируется 100%. Не забываем, условия для регистрации, РПУ в расширенном режиме и память чистая.
А вы случайно не изменили ему режим работы, например перешили РПУ в МРО? Для работы в расширенном режиме в РПУ должны быть заводские настройки, не надо там ничего программировать на выходах.

Помогите зарегистрировать РПУ РИ-М в Астра 812 М

[B]На РПУ перемычки установленны следующим образом 1,2,9 и 11 одеты[/B] - это если версия платы РПУ dv4, если dv3 то 1, 2, 10, 11, а если dv2 - 1, 2, 9.
Для регистрации РПУ, самый короткий путь, чтобы ничего не объяснять:
1. сделать "удаление всех РПУ", есть такое меню, а не по одному. РПУ должен быть подключен по интерфейсу LIN.
2. зарегистрировать РПУ

Нет связи с РПУ, в системе 4 рпу. из них 2 рпу нет связи

Если проблема не в физическом соединении по интерфейсу LIN (провода хорошо закреплены в клеммах - в жизни все бывает, целый день смотришь на эти клеммы, все вроде торчит из клемника. Стоит шевельнуть, все появляется. Стоят ли перемычки, отвечающие за соединение интерфейса LIN. Сейчас они разные, в продаже 3 версии плат РПУ:
- печатная плата [B]RIM-RPUdv2[/B]:Перемычка на вилке [B]F9[/B] установлена. Перемычка выполняет физическое подключение/отключение линии расширения. Перемычка F10 при работе с ППКОП снята.
- печатная плата [B]RIM-RPUdv3[/B]: Перемычки [B]F10, F11[/B] установлены. Перемычки выполняют физическое подключение/отключение линии расширения (именно две перемычки). Перемычка F9 при работе с ППКОП снята.
- печатная плата [B]RIM-RPUdv4[/B]: Перемычки [B]F9, F11[/B] установлены. Перемычки выполняют физическое подключение/отключение линии расширения (именно две перемычки). Перемычка F10 при работе с ППКОП снята.

1. Систему можно поднять перезаливкой [B]резервных копии регистрации РПДИ[/B] в Астра-812М, и всех РПУ, котрые были сделаны [B]до сбоя[/B]. Если нет, то инсталляцию (очистка памяти РПУ, установка заводской настройки в Астра-812М, регистрация РПУ и РПДИ, настройка Астра-812М) придется повторить с самого начала. Но перед инсталляцией обязательно обновить версии всех приборов на последние. Все последние версии ПО присутствуют в базе программы Pconf-R.

Пропала связь с одним из РПУ

Резервные копии на РПУ тоже нужны. Без них я не смогу проверить.
То же созданные до сбоя.

Пропала связь с одним из РПУ

Интересно, высылайте.
Только то что было до сбоя. После сбоя не надо. И напишите версии плат РПУ (dv2, dv3, dv4).
И как пропала связь: сам по себе или Вы что-то делали и потом пропала?

Пропала связь с одним из РПУ

1. Если Вы используете резервные копии регистрации, которые были сняты до того, как система сломалась, то все должно получиться. Но если резервную копию сняли после того, как потерялась РПУ, то нет. Придется регистрацию в этом РПУ повторитить.
2. В Новых ПО тоже все должно работать. После обновления ПО обязательно заливать заводские настройки. На то что ругается не обращать внимания. Ошика конфигурации, это у него типы датчиков не соответствуют типам разделов в Вашей настройке, ругнется и уберет не совместимые привязки. Заливать только резервные копии, настройки прибора набивать по новой. В этих версиях проведены большие изменения, поэтому обновление ПО только через заводские настройки.

Помогите советом с Астра РПУ, как мне узнать код идентификатора Touch Memory ????

Код можно узнать при регистрации в ППКОП Астра-812.
И можно посмотреть в режиме просмотра ТМ, после регистрации в ППКОП Астра-812.

Два вопроса по Астра-РИ-М

Вам реле РПУ трогать не надо, в заводских настройках они уже имеют режим, который Вам подходит.
Если все передается на РПУ Астра-РИ-М, то РПД РИ должен иметь "режим работы в системе Астра-РИ-М" в качестве извещателя. Если выбрать охранный режим, то он обрабатывается на реле 1 РПУ, если пожарный, то на реле 2 РПУ.
Чтобы режимы реле РПУ сделать как в заводских настройках, в программе Pconf-R нажать кнопку "Выставить заводские настройки" и нажать "Записать в прибор".

Подключение Астра-6, Астра-6 к Астра-882

[QUOTE]Дмитрий Гришин пишет:
К Астре-дозор подключили астру 6. Прибор видит 2 датчика астра 6, при снятии одного срабатывает сирена, но светодиоды не мограют и прибор не реагирует на дым. В чем может быть проблема.

Заранее благодарю.[/QUOTE]

Хорошие вопросы?!
1.Астра-6 скорее всего подключили не правильно. В Астра-Дозор не классические токовые ШС, а сигнальные входы. Схема подключения есть в РЭ, которая идет с прибором Астра-Дозор. Ну как два датчика никак не увидеть, разве что если к двум сигнальным входам подключить один и тот же извещатель.
2 <при снятии одного срабатывает сирена, но светодиоды не мограют> Какие светодиоды? И где? На какой выход подключена Сирена?
3. <и прибор не реагирует на дым>. Опять же, какой прибор не реагирует на дым. На дым может реагировать только пожарный извещатель, а здесь я его не вижу.
С прибором идет "Инструкция для быстрого запуска", все описано. Остается только читать и делать. Мануал надо читать, хотя бы через строчку.

Организация пожарной сигнализации с помощью оборудования АСТРА, и беспроводная передача сигнала о ПОЖАРе в домик охранника.

Все правильно.
>еще в самой будке установить 2 пожарных извещателя для них тоже необходим ППКОП.
Поставить РПД Астра-РИ в автономном режиме, ШС пожарного типа.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 След.
Назад