Описание устройства не дает ответа

Ну вот, стало понятно, какие именно вопросы Вас интересуют.
1. ... что такое "сервер ПЦН"... Сервер, он и есть сервер. Их даже не один, желательно два иметь. Сейчас мы предлагаем бесплатный вариант пользования сервером в течение года. Эти сервера (их два: основной и резервный. Один подхватывает другой, если что) боевые, реально обслуживают более 1000 объектов в Москве и подмосковье. Физическое расположение тоже в Москве, при этом серверы находятся в разных надежно охраняемых местах города, куда доступ очень сильно ограничен. В настоящее время к серверам имеет доступ только один человек, это аминистратор. ПО сервера работает на ОС Linux. Кстате, эта информация есть на сайте astra-dozor.ru. Дальше каждый для себя решает, идет на это или нет. Скажем, это такой же сервис как электронная почта mail.ru и т.д. Никто вопросов не задает насколько надежно там письма лежат, а в социальных сетях что твориться.
Вход на сервер происходит по закрытому протоколу с помощью логина и пароля для конкретного объекта. Можно и свой сервер поставить, но это на вряд ли будет экономно для одного объекта. ПО для сервера для 50 объектов стоит 25 т.р.

2. Токи потребления радиоканальных и проводных извещателей конечно не сравнимы. Потому что в первых решается задача большого срока эксплуатации от батареек, а у вторых такой задачи не стоит. Крнечно у проводных тоже надо стремиться к маленькому энеогопотреблению. И в проводных всегда стоит преобразователь напряжения (вот где большие потери), по шлейфу то подают 12 В

3. Для варианта котедж сильные стороны:
- это проводные и беспроводные датчики
- масштабируемость в любое время эксплуатации
- проводной и бесрпроводной интернет (трафик очень маленький)
- используются радиоканальные датчики системы Астра-РИ-М, которые уже доказали свою надежность и защищенность большим сроком эксплуатации на объектах (более 10 лет)
- очень гибкая настройка оповещения по СМС
- очень гибкая настройка выходов, которые позволяют решать любую задачу: включени по таймеру(по внутренним часам), включение по состоянию зоны, включение по состоянию разделов и.т.д. Удаленное включение /выключение. Более подробно есть на сайте: www.astra-dozor.ru. Посмотрите, все что я написал, там есть.

Описание устройства не дает ответа

[I][Цитирую] Valentin630 пишет:
Описание всех приборов серии Астра выполнено в духе ГОСТа советских времен. Это неплохо, если это описание читает такой же специалист как писавший его. Если же читает простой гражданин, желающий понять - подойдет ли это устройство для его конкретных нужд, то чтение описания вызывает неприятное напряжение мозга постоянными аббревиатурами, так как сведенного в одно место описания которых найти не удается и надо читать весь текст сначала и конспектировать встречающиеся аббревиатуры. [/I]

1. Самое быстрое ознакомление с возможностями системы на страницах сайта www.astra-dozor.ru.
2. Если нужно более глубокое ознакомление с работой системы, то скачать руководство по эксплуатации (полное) на странице [URL=http://www.astra-dozor.ru/gsm-signalizaciy_upload.html]скачать[/URL] этого же сайта.
3. Если нужно просто собрать систему, не разбираясь как все работает, то скачать Инструкция для быстрого запуска
системы GSM сигнализации Астра-Дозор и следовать пошаговым инструкциям настройки. На сайте находиться последняя редакция, последняя редакция была в июне 2012 г.

[I][Цитирую] Из описания совершенно неясна роль камер видеонаблюдения - как их использовать?[/I]

Роль камер видеонаблюдения, в фиксации нарушений (проникновений в охраняемую зону) в виде серий фото. Фото передаются только при использовании канала интернет. Фото можно фиксировать по событию или по запросу. Сделать это очень просто, потому что тактика работы сейчас привязан к тактике работы выхода (реле) ППКОП.

[I][Цитирую] Как использовать интернет канал:[/I]

Интернет канал используется для мониторинга через web браузер или программу для ОС на Android-е. Для использования каналов интернет, в ППКОП надо ввести настройки через меню 6. Централизов. мониторинг (ПЦН)>:
- ID объекта; (пультовый номер)
- ключ для связи;
- IP серверов.
Данные для настройки выдает администратор сервера ПЦН, при обращении со страницы Контакты[URL=http://www.astra-dozor.ru] сайта ситемы[/URL].

[I][Цитирую] а)есть ли отдельная розетка на устройстве или ее надо городить самому, используя информацию Приложения 2? [/I]
Отдельной розетки нет, есть колодки на плате с обозначением +ETX, -ETX, +ERX, -ERX. Схема подключения на стр. 7 и 15 Инструкция для быстрого запуска.

[I][Цитирую] б)какое программное обеспечение имеется, для каких операционных систем?[/I]

Для наблюдения через компьютер никакое ПО не ставиться, наблюдение и управление проводится через обыкновенный браузер, мы рекомендуем Mozilla Firefox.
Для планшетников и телефонов на ОС Android версий 2.1 и выше, скачать b ecnfyjdbnm программу DozorMobile c скачать сайта http://www.astra-dozor.ru.

[I][Цитирую] в)где взять и как это программное обеспечение? [/I]

см. выше.

[I][Цитирую] Второе, неплохо бы ясно изложить принцип построения системы, чтобы пользователь четко понимал какими
проводами и как соединять датчики с приемной аппаратурой в случае проводной системы. Наиболее удобный и универсальный способ применить провод, используемый в компьютерных сетях - четыре витых пары, по которому можно подать питание и снимать сигнал. Как я понимаю датчиков, которые могли себя сами обозначить (кроме радиодатчиков) Вы не производите, и нужно использовать соединение "звездой для 713-го устройства, а дальше уже можно подключаться к "общей линии"?
[/I]

Общая, для всех вариантов построения системы схема есть на стр. 14 Инструкции для быстрого запуска. 713 и камеры подключаются к интерфейсу RS-485 витой парой, желательно последовательно, с утановкой в конце терминального резистора. Провод в компьютерных сетях тоже подходит, но в проводной сигнализации обычно используют провода для шлейфов КСПВГ 4х0,22, для питания провода потолще - ШВВП 2х0,5. На сайте teko.biz есть [URL=http://teko.biz/support/informacija/proektirovwiku/]образцы[/URL] типовые проекты для примеров построения систем. Проводные датчики мы тоже производим, смотрите [URL=http://teko.biz/catalog/222/]на сайте.[/URL]

[I][Цитирую] "Технологические ШС" - какой смысл имеет слово "Технологические", чем отличается датчик, подключенный к такому входу от любого другого? [/I]

Отличаются принципом работы. Технологический ШС не имеет токового контроля целостности цепи. Датчики используются одни и те же, ведь проводные датчики имеют на выходе сухие контакты реле. Схема подключения есть на стр. 14 Инструкции для быстрого запуска.

[I][Цитирую] Насколько легко в смысле количества операций на пульте снять с охраны одну группу датчиков, оставляя на охране остальные, возможно ли это для "Технологических ШС"? Возможна ли произвести эту операцию удаленно?[/I]

Все это делается Идентификатором. Для кадого идентификатора назначаются при настройке свои полномочия для управления. Управление возможно на уровне разделов (это группа датчиков или зон, в том числе и технологические), в системе их 16 для 128 зон. Идентификаторами в ППКОП могут быть: код с клавиатуры, ключт ТМ, карточка proxy. Удаленное управление возможно с помощью СМС, ПО DozorMobile и Web интерфейса браузера с ПК.

[I][Цитирую] Что за вход по "telnet" на устройство, если от этого протокола давным давно отказались из-за его уязвимости?[/I]

Да Вы правы, это используется только локально. И то прибор не пускает кого угодно, а надо прописать количество входов в приборое, для каждого случая. Больше нужно для тестировщиков программы.

Программирование Астра-Дозора, Не нашел программу для настройки

[QUOTE]Николай пишет:
Спасибо, все передал разработчику.

Проблема по блансу в операторах сотовых сетей. Они там хулиганят, вместо утвердительного ответа присылают ждите СМС. В СМС еще рекламу насуют и т.д. Проблему знаем, уже исправили в следующей версии ПО. Новое ПО уже находиться на тестировании.[/QUOTE]
Программисты эту проблему решили в очередной версии ПО: 4_23. Как обновить описано [URL=http://www.astra-dozor.ru/gsm-signalizaciy_upd-po.html]здесь[/URL]

Прибор Астра-Дозор не снимается с охраны

Александр. Метод проверен и у всех работает, такие ситуации уже были, Вы не первый. Вы что-то делаете не так. Позвоните мне Тел.: +7 (843) 261–55–75 доп. № 195, все решим. "девайс" не виноват и рабочий. Или дайте мне номер СИМ карты, установленного в прибор, я отправлю SMS-команду.
На всякий случай SMS-команда, если не меняли заводской пароль инженера: [B]+5555 Off:[/B]

Астра 812 + Астра-РИ РПУ, Периодически возникает ошибка

[QUOTE]Дмитрий пишет:
В качестве ППКОП использована Астра 812 РИ, по линии расширения подключен Астра-РИ РПУ, к нему в свою очередь подключены радиоканальные датчики. Периодически возникает ошибка, обычно ночью (хотя пока не знаю как это может быть связано), "Неиспр. система" при просмотре ошибки выдает или "Блокир.РК: РПУ1" или "Неиспр.пит: РПУ1". Какие варианты решения могут быть?[/QUOTE]
Причин может быть много, нет описания как построена система. Приведу пример из жизни, выезжал на объект по проблеме ложных сработок. Что увидел: сигнализация, приемная часть вся собрана в железном герметичном ящике в составе: GSM дозвонщик с встроенным источником питания и с внешней антенной (антенна внутри железного ящика), РПУ РИ-М 2 шт., У одного РПУ внешняя пятиэлементная направленная антенна (это для извещателей в котедже!?), источник питания. Железный ящик не большой,как раз все и размещается внутри. Понятно, что GSM дозвонщик создает сильное электромагнитное излучение на все платы, мощность скорее всего выжимает по максимуму, надо следить за сетью оператора из железного ящика. Напоминаю, что железные ящики являются экраном для радиоволн (очень плохо пропускают радиоволны). Решение вопроса, вытащили антенну GSM дозвонщика за железный ящик и проблема решена.
Поэтому, еще раз повторяюсь, нужно полное описание, как построена приемная часть и есть ли оконечное устройство СПИ, какое и т.д. Что бы понять, кто на что влияет. Иногда, пока не увидишь (как в приведенном примере), не поймешь причину.

Астра 812 + Астра-РИ РПУ, Периодически возникает ошибка

[QUOTE]Александр Ольха пишет:
Та же проблема. С периодичностью 4 минуты вдает сообщение "неисправность системы, питание пульта", идет сброс питания и перезапуск системы. Пробовал заменить панель - результат тот же. При этом ранее замена помогала. Судя по отзывам поздние версии панели должны нормально работать с ранними версиями РПУ ( в моем случае РПУ ставилось два с половиной года назад, но и с новыми РПУ сталкивались с такой проблемой). Может кто посоветует что? Пока еще не пробовал ставить сопротивление (400 - 600 Ом) в линию расширения ( у меня длина линии 20 см), может в этом проблема?[/QUOTE]

Это возможно только, если источник питания не выдает необходимый ток. У ППКОП Астра-812 по паспорту ток потребления до 200мА. Сложите токи потребления всех подключенных приборов и сравните с током, которое может выдавать источник питания. Ток потребления всех приборов должен быть меньше и с запасом. <br>Если питание идет только от АКБ, то он у Вас севший или плохой (не держит емкость) и конечно же не выдает необходимый ток без значительного падения напряжения (ниже 11,5 В).

Астра 812 неисправность системы

Это возможно только, если источник питания не выдает необходимый ток. У ППКОП Астра-812 по паспорту ток потребления до 200мА.
Сложите токи потребления всех подключенных приборов и сравните с током, которое может выдавать источник питания. Ток потребления всех приборов должен быть меньше и с запасом.
Если питание идет только от АКБ, то он у Вас севший или плохой (не держит емкость) и конечно же не выдает необходимый ток без значительного падения напряжения (ниже 11,5 В).

Охрана квартиры и гаража на базе Астра- РИ- М- РПУ

[QUOTE]Egor пишет:
Если подключить к выходу ТМ нового РПУ в автономном режиме одновременно Астру 812 или Астру 713 и Струну GSM, возможно взятие одной черной кнопкой с брелка Астры 812(713), а потом второй черной кнопкой уже Струны GSM. Не будут данные приборы мешать друг другу? [/QUOTE]
Теоретически должны мешать друг другу (управляемое устройство должно быть одно), а на практике можно попробовать.
[QUOTE]
Возможен другой вариант , ставим Астру 812 с брелка по линии РПУ в расширенном режиме взятие одной черной, снятие другой черной, а выход ТМ для постановки Струны GSM, только какой кнопкой её можно поставить .Красной? Или она только как тревожка.[/QUOTE]
Здесь немножко не так. РПУ с 812-м в зависимости от версий (определяется автоматически) работает или только по интерфейсу Lin, или только по ТМ. Параллельно два выхода для управления не поддерживаются. И всегда управление идет по ТМ в автономном режиме работы РПУ. Код ТМ выдают только черные кнопки. От красной кнопки идет только тревога. Но его можно вывести на выход и управлять этим выходом в режиме ключа другим ПКП, если конечно этот ПКП поддерживает управление выключателем.

Охрана квартиры и гаража на базе Астра- РИ- М- РПУ

[QUOTE]Николай Волков пишет:
[QUOTE]Николай пишет:

РПД Астра-РИ в режиме извещателя не имеет функции взятия или снятия, извещатель он и есть извещатель. Управляется он в автономном режиме работы, и такой режим работы возможен только при работе в системе Астра-РИ. [/QUOTE]



Господа,давайте немного порассуждаем!(все будет в автономном режиме)

1. РПУ обеспечивает работу : РПД Астра-РИ - радиопередающее устройство системы Астра-РИ в режиме извещателя охранного (РПДО) или пожарного (РПДП) типа системы Астра-РИ-М;

[B]Не правильно.[/B] Ваш вариант не работает.Возможные варианты:
1. РПУ Астра-РИ - РПД Астра-РИ (режим автономный, это фактически ППКОП с одним ШС, только свое состояние еще передает по радиоканалу на РПУ Астра-РИ)
2. РПУ Астра-РИ - РПД Астра-РИ (режим радиоудлинителя)
2. РПУ Астра-РИ - РПД Астра-РИ (режим расширенный)

2. РПД – стационарное передающее устройство, предназначенное: – для контроля состояния собственного ШС и выдачи извещений на встроенные индикаторы, СО и по радиоканалу на "РПУ Астра-РИ" или "РПУ Астра-РИ-М";
[B]Правильно.[/B]

3. Автономный режим работы РПД:
- контроль одного ШС охранного или пожарного типа ;
- возможность постановки-снятия на охрану кнопкой управления, идентификатором ТМ или специальным вы- ходом В/С ППКОП "Астра-712/Х";
[B]Уточняю.[/B]Автономный режим работы РПД:
- контроль одного ШС охранного или пожарного типа ;
- возможность постановки-снятия на охрану кнопкой управления, идентификатором ТМ
В расширенном режиме передача состояния ППКОП "Астра-712/Х", Астра-812 (только первых восьми разделов)


Как я понимаю(может и не правильно,за тем и спрашиваю совета),"Астра-РИ-М РПУ" видит "РПД Астра-РИ" как извещатель, пожарного или охранного типа,соответственно ,если охранный- привязывается к реле 1 "РПУ", если пожарный к реле 2 "РПУ"
[B]Правильно[/B]

Далее,что бы "РПУ" определило,какой это извещатель,надо задать в "РПД" перемычкой П3 , Тип ШС .
[B]Правильно[/B]

Из вышесказанного получается,что в автономном режиме работы,"Астра-РИ-М РПУ" будет видеть "РПД Астра-РИ" как извещатель,а "РПД Астра-РИ" в свою очередь контролировать шлейф(допустим "пожарный"), вопрос : что увидит "РПУ Астра-РИ-М", и как отреагирует на нем реле 2,если я сниму с "пожарной охраны" "РПД Астра-РИ" ключем Т.М.??[/QUOTE]
[B]Писал же, [/B]РПД Астра-РИ в этом режиме не имеет функции управления. А реле РПУ Астра-РИ-М будет показывать состояние РПД в режиме онлайн. В норме - замкнут, в тревоге - разомкнут. Из состояния тревоги в норму переходит автоматически, по факту восстановления ШС.

Охрана квартиры и гаража на базе Астра- РИ- М- РПУ

Уровень сигнала ноутом не меряется (программа Monitor-RPU), можно увидеть только есть связь или нет.
РПД Астра-РИ в режиме извещателя не имеет функции взятия или снятия, извещатель он и есть извещатель. Управляется он в автономном режиме работы, и такой режим работы возможен только при работе в системе Астра-РИ.
Реле РПУ Астра-РИ-М работают в режиме круглосуточной охраны, т.е. когда все в норме - они замкнуты, при тревоге размыкаются.
По умолчанию первое реле охранное, второе реле пожарное. Но в новом РПУ (с USB разъемом) три выхода и все три теперь могут программироваться. Т.е. можно первое реле на первый извещатель, второе реле на второй извещатель, выход открытый коллектор на третий извещатель сделать, которые могут быть все охранными.
Сделать можно так
- для струны задействовать все три выхода РПУ
- управлять квартирой и гаражом одним брелоком
- брелок в РПУ с версии dv10_3 и выше дает теперь разные коды для черных кнопок брелока, т.е. с одного брелока два ключа ТМ.
Надеюсь струна поддерживает управление ШС -ами по отдельности разными ключами.