Системы безопасности АСТРА

Евгений Крылов (Все сообщения пользователя)

Пожалуйста, авторизуйтесь:

Логин:
Пароль:

Забыли свой пароль?

Зарегистрироваться
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Форум:
Дата создания: Выбрать дату в календаре Выбрать дату в календаре
Тема:
Cooбщение:
Упорядочить:

Страницы: 1 2 3 След.

РПУ Астра-Р исп.ТМ, использование в других приборах

дополню: подключал вроде правильно:

выход "OUT" - на "+ТМ прибора"
выход "GND" - на "-ТМ прибора"

однако нет никакой реакции, даже звукового сигнала

РПУ Астра-Р исп.ТМ, использование в других приборах

наивно полагал, чтораз работает с Астрой, то будет работать везде...

Астра-Р исп.ТМ хорошо работает постановка и снятие с приборами Астра-712/хх. Однако не получается использовать эту технологию при постановке и снятии с приборами КВАРЦ, ПРИТОК.

ПОЧЕМУ?

РПД-М вместо TM, помогите разобраться

а почему не работает с приборами ПКП "Кварц", ПКП "Приток" - попытка дистанционной постановки на охрану не удалась


выход "OUT" - на "+ТМ прибора"
выход "GND" - на "-ТМ прибора"

Охранка 4-х объектов

Сэкономить можно. если подключить шлейф СМК к Датчику разбития

Использование РПДК РИ-М в качестве ключа TM в Гранит 8, как правильно настроить

Астра-Р исполнение ТМ и брелок из комплекта Астра-Р

Астра_812

очень мало информации для того чтобы чем то помочь

Астра-8

Посмотрите на свет на пироэлемент и внимательно просмотрите зеркало. Очкень часто при монтаже касаются пальцем. На проблеск видно отпечаток пальца?
Другая причина: большле кол0во датчиков. Проверьте напряжение на крайних датчиках, а не на выходе с прибора. Часто в конце шлейфа оно падает до 8 Вольт. Отсюда и нестабильность.
Место установки. Столько датчиков нельзя вешать на один шлейф сигнализации - очень трудно обслуживать и особенно вычислить бракованных (Якобы)

Работа Астры-421П

ах да что даёт... а если высота 16 метров и проверить надо все шлейфы и выборочно датчики в каждом шлейфе? Да с лестницей, а то и строить леса :)

Работа Астры-421П

Александр. тоже самое что и нажатие кнопки в ДИП-45 или вставка проволоки в ДИП 141

Рекомендуемые источники резервного питания?

Сработки могут происходить не только от потери ёмкости резервного акумулятора при отключении электроэнергии но и...
1. ... от скачков напряжения в сети
2. ... отличие от номинала 220В, например 187 В длительное время
3. ... плохое качество АКБ
4. ... сгорел предохранитель заряда на АКБ
и прочее, прочее, прочее

и самое главное при проектировании питания необходимо руководствоваться запасом прочности и учитывать потребление не только в дежурном режиме, но и в режиме тревоги
Страницы: 1 2 3 След.
Назад